J
julien,
Apprenti
Bonjour à tous,
Voila, je souhaite mètre à jour le circuit électrique de mon tour et je souhaiterais profiter de l'expertise des membres de ce domaine:
Il y a trois moteurs à faire tourner: Le moteur de la broche (1,5kw), celui de la pompe et celui du renvoi pour appareil à fraiser et rectifier (0,55kw). Ces moteurs tourneront en 380v.
Il y a aussi une lampe en 24v.
Voici une photo du tour pendant son remontage:
Je souhaite faire tourner le moteur de broche et moteur de renvoie sur 2 variateurs de fréquences, de façon à pouvoir les utiliser ensemble (en rectif) et pouvoir les régler indépendamment.
Leur puissances respective: 1,5kw et 0,55kw, 380->380v
(c'est un peux du luxe de vouloir faire varier la vitesse de ma broche de rectif car je peux changer les poulies, mais dans un futur proche cette opération ne sera plus possible car il faut que j'installe une paroi contre les projections de liquide de coupe).
Je n'ai pas encore complètement défini où seront situées les commandes déportées. L'armoire électrique sera à droite du tour.
Pour le moment je pars sur cette configuration:
Commande broche:
Bouton rotatif de démarrage à droite ou à gauche.
Bouton arrêt.
Potentiomètre.
Voyant de marche
Commande Pompe:
Bouton marche.
Bouton arrêt.
Voyant de marche
Commande renvoie:
Bouton marche.
Bouton arrêt.
Potentiomètre.
Voyant de marche
Armoire électrique:
Sectionneur général.
Voyant de marche
Un arrêts d'urgence de l'ensemble.
Donc voici mes questions de novice:
- Les commandes déportées des variateurs sont alimentées par les variateurs en 24v, mais la commande de la pompe quand à elle doit disposer de sont propre circuit 24v (si j'ai bien compris...)
Étant donner que j'ai déjà un transformateur 24v 8A pour la lampe, est ce que je peux l'utiliser pour alimenter ce circuit ou dois-je acheter un autre transformateur?
- Je compte installer une commande d’arrêt des trois moteurs au pied grâce à un contacteur télémécanique XCK-M.
Comment réaliser simplement ce câblage pour contrôler à la foi l’arrêt des variateurs et de la pompe?
- Comment dimensionner l'armoire en fonction de ce que je veux y installer?
- Faut-il y ajouter un ventilateur? (comment l’alimenter?)
- Faut-il protéger les variateurs et moteurs indépendamment ou faut-il une seule protection pour l'ensemble?
Je suis en train d'essayer de faire mon schéma au propre sur la base de ce que je pense avoir compris...
Je vous le soumets rapidement.
Bien à vous.
Julien
Voila, je souhaite mètre à jour le circuit électrique de mon tour et je souhaiterais profiter de l'expertise des membres de ce domaine:
Il y a trois moteurs à faire tourner: Le moteur de la broche (1,5kw), celui de la pompe et celui du renvoi pour appareil à fraiser et rectifier (0,55kw). Ces moteurs tourneront en 380v.
Il y a aussi une lampe en 24v.
Voici une photo du tour pendant son remontage:
Je souhaite faire tourner le moteur de broche et moteur de renvoie sur 2 variateurs de fréquences, de façon à pouvoir les utiliser ensemble (en rectif) et pouvoir les régler indépendamment.
Leur puissances respective: 1,5kw et 0,55kw, 380->380v
(c'est un peux du luxe de vouloir faire varier la vitesse de ma broche de rectif car je peux changer les poulies, mais dans un futur proche cette opération ne sera plus possible car il faut que j'installe une paroi contre les projections de liquide de coupe).
Je n'ai pas encore complètement défini où seront situées les commandes déportées. L'armoire électrique sera à droite du tour.
Pour le moment je pars sur cette configuration:
Commande broche:
Bouton rotatif de démarrage à droite ou à gauche.
Bouton arrêt.
Potentiomètre.
Voyant de marche
Commande Pompe:
Bouton marche.
Bouton arrêt.
Voyant de marche
Commande renvoie:
Bouton marche.
Bouton arrêt.
Potentiomètre.
Voyant de marche
Armoire électrique:
Sectionneur général.
Voyant de marche
Un arrêts d'urgence de l'ensemble.
Donc voici mes questions de novice:
- Les commandes déportées des variateurs sont alimentées par les variateurs en 24v, mais la commande de la pompe quand à elle doit disposer de sont propre circuit 24v (si j'ai bien compris...)
Étant donner que j'ai déjà un transformateur 24v 8A pour la lampe, est ce que je peux l'utiliser pour alimenter ce circuit ou dois-je acheter un autre transformateur?
- Je compte installer une commande d’arrêt des trois moteurs au pied grâce à un contacteur télémécanique XCK-M.
Comment réaliser simplement ce câblage pour contrôler à la foi l’arrêt des variateurs et de la pompe?
- Comment dimensionner l'armoire en fonction de ce que je veux y installer?
- Faut-il y ajouter un ventilateur? (comment l’alimenter?)
- Faut-il protéger les variateurs et moteurs indépendamment ou faut-il une seule protection pour l'ensemble?
Je suis en train d'essayer de faire mon schéma au propre sur la base de ce que je pense avoir compris...
Je vous le soumets rapidement.
Bien à vous.