Bonjour à tous,
Pour complèter cette discussion : dans un atelier, la CARSAT/CRAM demande une concentration inférieure à 0,5 mg/m3.
Pour les aspirations il existe différents systèmes, et une VMC n'est pas une solution (désolé).
En effet, l'aéraulique n'est pas toujours simple. Notamment une bonne captation et un bon rejet (rejeter à l'extérieur sur une toiture apporte de mauvaises surprises à terme) sont importants.
Deux possibilités :
- aspiration centralisée. Avantage : un seul point d'aspiration/filtration
- aspiration individuelle.
Je penche pour l'individuelle : économies d'énergie (pas de rejet de calories dehors), facilité d'installation, évite les gaines (donc les égouttures, les risques d'incendie qui se propagent entre machines, mobilité des machines).
Mais la CRAM penche pour la centralisation, dû à une ancienne approche qui, à mon sens, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais ce n'est que mon humble avis.
En fait, en cas de rejet dans l'atelier, à la sortie de votre filtre, vous devez obtenir 0,1 mg/m3 (pour faire simple).
Il existe des appareils individuels de plusieurs types. Un seul atteint des performances permettant d'être à moins de 0,5 mg / m3 en sortie et limite l'entretien à une visite annuelle.
Il faut donc pour tous ces appareils individuels qui rejettent en atelier, un filtre finisseur. Mais plus l'appareil est initialement performant plus vous augmentez la durée de vie du filtre finisseur.
Maintenant il est vrai que les choses sont simples avec les machines capotées, tandis qu'en conventionnel ouvert, c'est nettement plus difficile d'avoir une bonne captation.
J'espère que cela éclairera le sujet.