Bonjour,
sur des variateurs télé un peu anciens, l'appui trop bref sur "marche" se traduit généralement par la retombée du KM1 dès relachement, ceci est "normal" et du au fait qu'un appui trop court ne laisse pas le temps au variateur de s'initialiser correctement
(j'ai fréquemment constaté ce type de défaut sur d'anciens var utilisés de cette façon)
un moyen de l'éviter, ou plutôt le contourner , faire suivre la commande "marche" d'un petit relais temporisé (genre relais multifonctions modulaire pour rail din) paramétré en calibrateur (pour fermer le circuit pendant un certain temps "calibré" apres l'action du bouton et sur une durée réglable une fois pour toute et indépendante du temps d'appui de l'opérateur ) et dont le contact de sortie (du temporisateur) est cablé en lieu et place du contact "marche".
Nota :
le montage de la p36 ne donne qu'un arrêt roue libre, alors que celui de la p38 donne un arrêt freiné ...et pourrais par ailleurs éviter le défaut constaté (essayer les 2 montages , en fils volants, pour juger et choisir celui le mieux adapté a votre cas ...)
Pat/sloup/zelt