Bonjour Osiver,
J'ai fait pas mal d'essais avec 8 kHz.
Hier j'ai essayé en montant cette fréquence jusqu'à 12 kHZ --> pareil.
Puis je l'ai baissé à 7 kHz -- > pareil.
J'essayerai avec 4 kHz voir moins.
Ce qui m'étonne quand même c'est qu'en entrée de convertisseur qu'en je me mets à 50 Hz (je dois donc retrouver les perfos d'origine du moteur), si j'ai bien la puissance maxi 1000 w, le courant est à 6,7A (origine 5 A), mais surtout le cos Phi est à 0.6 pour 0.93 d'origine.
Je me demande si le variateur n'a pas un défaut, ou alors mon moteur n'accepte pas d'être piloté par un convertisseur.
La protection thermique intégrée au moteur ne perturbe t'elle pas le convertisseur ?