Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?

  • Auteur de la discussion 08nova
  • Date de début
0

08nova

Nouveau
salut,
je veux installer un système d'horloge et un autre de contrôle du niveau d'eau sur un puits dans ma ferme, j'ai un moteur, un interrupteur horaire Legrand

03755, contrôleur de niveau d'eau SSRC-04 et deux sondes bien sur.tous ça en passant par un DRT LC1 D09.
je sais pas comment les brancher entre eux d'entrée à la sortie.
Si vous peuvez m'aider en raccordant ce schéma au dessous.et en répondant a quelques questions:
- C'est qoui C1 sur le controleur de niveau.
- A quoi servent les contacts NC des plots 97 et 98?
- A quoi servent les contacts NO des plots 96 et 98? sur le relais thermique.

- A quoi servent les plots NO 13 et 12
- A quoi servent les plots NC 21 et 22 sur le contacteur

- A quoi servent les contacts A et B (Un) sur le controleur de niveau.



merci


4-23-2013 7-33-43 PM.png
 
S

saquet

Compagnon
bonjour
un principe a essayer
ref C1 c est la bobine du contacteur ,mon schema branché sur A1/A2
le 97/98 contact ouvert, se ferme si defaut du moteur, on peut mettre un voyant, toi rien
le 95/96 contact fermé , s ouvre si defaut du moteur, toi en serie sur la bobine du contacteur
le 12/13 contact ouvert sur le contacteur ,pour un auto maintien ,toi rien
le 21/22 contact fermé sur contacteur, pour un montage inverseur, toi rien
le A/B de la sonde c est l alim en 230v ,voir schema
il faudra peut etre mettre un bouton crosse marche arret mais pour le moment l horloge le fera
sur le drt le marche arret ne sera pas fonctionnel sur mon schema