Branchement compresseur

  • Auteur de la discussion Ancient
  • Date de début
A

Ancient

Nouveau
Bonjour,

j'ai récupéré un compresseur qui était dans un atelier équipé de triphasé 380V.

Mon atelier est équipé de triphasé 220V.

Il n'y a malheureusement pas de schéma de câblage dans le boîtier du compresseur. Comment puis-je modifier le câblage pour que ça fonctionne sur mon installation électrique?

IMG_20150301_202836.jpg
 
R

Roland DENIS

Compagnon
Très simple les barrettes a inverser les trois en parallèle comme tout moteur tri
 
R

Roland DENIS

Compagnon
Autrement décrit tourner les barrette de 90 degrés en alignement avec les arrivées des trois fils et ça doit être imper
 
R

Rochegudien

Nouveau
Bonsoir,


Oui c'est ca, pour l'instant il est cable avec un point neutre , en "etoile" pour toi il faut le cabler pour avoir la tension composée aux bornes de chaque bobines 'en "triangle" il suffit comme l'ont dit les copains de mettre les barettes droites et parralleles sur chaque phases .... il faut quand même etre sur que le systeme est du 220 tri et que le moteur est bien 110 / 220 (je pense que ca n'existe plus en France .... en Belgique peut etre?)