Branchement Arret D'urgence Variateur Schneider Altivar 61

"Antoine61"
Compagnon
15 Janvier 2018
1 030
Orne 61
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour, a la suite de la restauration d'une perceuse a colonne. J'ai quelques questions concernant le branchement du variateur.
Moteur Leroy-Somer 750tr/m 1.5cv
WP_20180525_006.jpg


WP_20180526_028.jpg



Variateur triphasé Shneider 1.5kw 380/400 v.
WP_20180301_002.jpg
WP_20180301_001.jpg

WP_20180301_005.jpg


1 er question..

Pour le branchement de l'arrêt d'urgence. J'avais pensé à +24v sur la borne C de l'arrêt et NO sur L1 que je configure en arrêt dans le menu du variateur.

WP_20180310_002.jpg
WP_20180310_003.jpg

WP_20180301_003.jpg
 
Dernière édition:
sébastien62
Compagnon
11 Janvier 2016
1 583
Fr 62 Réty
Bonjour à tous.
J'ai un contact NO NC C
Le contact no est un contact Normalement Ouvert. Le contact est établi à l'appui d'un bouton par exemple.
Le contact nf est un contact Normalement Fermé. Le contact est rompu à l'appui d'un bouton par exemple. Le contact nc est identique au nf mais c'est en l'anglais..Normally Closed.

Après, des anciens collègues parlaient de contact à l'ouverture, contact à la fermeture...
-Contact à la fermeture "F" = contact no car le contact se ferme quand on appuie sur un bouton par exemple.
-Contact à l'ouverture "O" = contact nf car le contact s'ouvre quand on appuie sur un bouton par exemple.

On s'y perdait donc je reste français et appelle ça contact no ou nf.
Bonne soirée.
Séb
 
"Antoine61"
Compagnon
15 Janvier 2018
1 030
Orne 61
J'ai contacter le fabriquant qui ma répondu.
J'ai donc brancher l'arrêt d'urgence à la place du strap est cela fonctionne.

Fonction de sécurité Power Removal (PWR) sur les variateurs ATV61 et ATV71.
Cette borne PWR (Power Removal) garantit l'arrêt du moteur et tout redémarrage intempestif lorsqu'elle n'est plus au potentiel de la borne 24V situé à côté de cette borne PWR (en sortie usine, il existe un strap entre ces deux bornes).
Pour les variateur possédant une entrée sécurité de type PWR, il suffira d'intégrer le contact de l'AU dans la boucle de cette entrée Power Removal ou STO.

Cette borne permet donc d’installer le variateur en tant que constituant dans la chaîne de sécurité d’un système de commande Electrique/Electronique/Electronique Programmable relatif à la sécurité d’une machine ou d’un processus industriel.


Hors anomalie
En phase de production, il est nécessaire que la borne PWR soit au potentiel de la borne +24.


Si anomalie
Si existence d'anomalie mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, la borne PWR ne doit plus être au potentiel de la borne +24.
Une architecture de sécurité redondante interne au variateur et contrôlée en permanence par une fonction de diagnostic stoppe alors toute alimentation du moteur et interdit tout redémarrage.

Réglementation
Cette borne PWR et la fonction sécurité qu'elle est chargée de mettre en oeuvre est conforme aux normes :

  • sécurité fonctionnelle IEC/EN61508-1SIL2.
  • (sera conforme) future norme internationale relative à la sécurité des machines (IEC62061).
A ce titre, elle peut être intégrée dans une fonction sécurité de catégorie 3 de la norme sécurité des machines ISO 1384, de niveau SIL 2 de la norme IEC/EN 61508 et à la norme produit pour la sécurité fonctionnelle des entraînements de puissance IEC/EN 61800-5-2 à la condition que le schéma de raccordement associé au variateur et à la fonction de sécurité soit conforme; le non respect des préconisations relatives à sa mise en oeuvre ne garantit pas la capacité SIL de la fonction Power removal (probabilité moyenne de défaillance dangereuse non détectée par heure comprise entre 10-6 et 10-7)


Catégorie 1 ou SIL1
Si la machine à sécuriser doit être conforme à la catégorie 1 (ISO 1384) ou SIL1 ( IEC/EN61508) : l'entrée Power removal peut ne pas être utilisé et donc peut être pontée, il sera nécessaire d'utiliser un contacteur ou un interrupteur entre le variateur et le moteur.


Catégorie 3 ou SIL2
Si la machine à sécuriser doit être conforme à la catégorie 3 (ISO 1384) ou SIL2 ( IEC/EN61508), il sera nécessaire d'utiliser la fonction sécurité Power Removal du variateur en association avec des modules de sécurité Preventa qui surveille des circuits d'arrêts d'urgence.

  • machine à faible temps d'arrêt en roue libre : utilisation d'un module XPSAC...
  • machine à temps d'arrêt long en roue libre : utilisation d'un module XPSAT...
 
Dernière édition:
"Antoine61"
Compagnon
15 Janvier 2018
1 030
Orne 61
Bonjour à tous et toutes,
"Antoine61"
Puisque vous avez eu le fabricants (ou du moins le Technicien) au sujet de cette borne 24v STOP, pouvez vous me préciser de quel type de 24v on peut utilisé: 24 V DC ou 24V AC, voir ça na pas d’importance les 2 peuvent convenir.

Merci par avance.

Cordialement.

brico94
Bonjour, très bonne question.
J'ai simplement remplacé une broche qui servait de pont par l' arrêt d' urgence.
Je peux te faire une photo du branchement de l' arrêt d' urgence si besoin.
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique spécifique CNC
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Haut