blindage cable existant

  • Auteur de la discussion alvin
  • Date de début
alvin
alvin
Compagnon
5 Déc 2008
947
Hte Savoie
  • Auteur de la discussion
  • #1
Hello,
Je m’interroge sur le moyen de blinder un ou plusieurs câbles existant sans les changer ni les débrancher et ce sur une longueur de 4 ou 5m
je pensais à un truc comme ça, mais métallique bien sur.
est ce que ça existe ?
avez vous d'autres idées ?
lip-de-30-35-mm-longueur-25-m-P-8213173-14628740_1.jpg
 
T
tronix
Compagnon
6 Mar 2012
1 486
Toulouse
Bonjour,

pourquoi faut-il les blinder aujourd'hui ? Un blindage, pour être efficace, doit être total et fait en évitant certains pièges. Il n'y a donc pas de solution telle qu'envisagée (spirale). Il y a des gaines tressées, dans lesquelles on peut faire passer les câbles, mais les connecteurs doivent être traités correctement. Donc, à mon avis, pas vraiment de solution à part refaire les câbles.
 
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 953
FR-91 Brétigny sur Orge
Bonjour,
Papier d'alu et scotch ?
et un fil nu à chaque bout....
 
alvin
alvin
Compagnon
5 Déc 2008
947
Hte Savoie
  • Auteur de la discussion
  • #4
Bonjour,
Papier d'alu et scotch ?
et un fil nu à chaque bout....
j'y ai pensé, mais ça fait pas tres pro .....
apres .... ça risque bien de se terminer comme ça :-D
 
alvin
alvin
Compagnon
5 Déc 2008
947
Hte Savoie
  • Auteur de la discussion
  • #6
ç'est une idée, merci à toi .... en plus j'en ai un rouleau quelque part :wink:
 
P
proton95
Ouvrier
29 Juin 2011
362
val d'oise
Bonsoir à Tous
De la tresse pour batteries auto peut etre en fonction du diametre des cables
Jean marie
 
f6exb
f6exb
Compagnon
13 Juin 2013
1 722
Ça dépend de la taille des câbles ou des connecteurs mais si tu peux récupérer du gros câble coaxial, souvent la tresse de blindage peut se comprimer longitudinalement ce qui en augmente le diamètre. Après passage des câbles, en tirant sur les extrémités, elle se rétracte.
 
T
tronix
Compagnon
6 Mar 2012
1 486
Toulouse
Je pensais à ça : gaine
Mais sans démonter les connecteurs, cela va être difficile. Et si le but est de faire un vrai blindage, il faut que les capots des connecteurs assurent la continuité.
 
T
tronix
Compagnon
6 Mar 2012
1 486
Toulouse
Je n'avais pas vu que c'était du nylon métallisé ! Mais il y a d'autres références je pense directement métalliques, et je me souviens en avoir vu pour blinder des câbles de banc de test, avec à l'intérieur un assemblage de câbles très divers. Mais pas donné, et je répète, si on veut que ce soit efficace, il faut le faire soigneusement (éviter la queue de cochon pour la reprise du blindage par exemple). Mais comme on ne connait pas le problème ni le besoin réel d'atténuation, difficile de dire ce qu'il faut faire.
 
M
marc le gaulois
Compagnon
27 Jan 2016
4 148
FR 12520
Hello,
Je m’interroge sur le moyen de blinder un ou plusieurs câbles existant sans les changer ni les débrancher et ce sur une longueur de 4 ou 5m
je pensais à un truc comme ça, mais métallique bien sur.
est ce que ça existe ?
avez vous d'autres idées ?
Voir la pièce jointe 599023
Pour moi, je ne voie pas le problème, si c'est bien fait , essai de dépiauter un bout de câble blindé (proprement) et enroule le autour , met des gants pour éviter les coupures et les coup de jus au cas ou ça touche quelque chose pendant l'enroulement.
Mettre un scotch par çi par la, et une fois terminé , l'isoler plus sérieusement , mécaniquement .
Je suppose que le feuillard sera mis a la terre? dégraissage et soudure étain , (c'était obligatoire dans les centrales téléphonique) ou bien fixer le fils avec un collier sur le feuillard , ..
Marcus
 
M
marc le gaulois
Compagnon
27 Jan 2016
4 148
FR 12520
Au fait ! c'est pour faire quoi? pour mon myford qui faisait des m , sur ordi et radio, j'ai mis un condo de machine a laver et je n'ai plus eu de problème , s'était le vendeur de machine qui m'avait dit de faire ça, donc je n'ai pas de câble blindé , certain (rare) ont ce problème , et d'autre pas :shock: installation????
 
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Sept 2009
7 594
Reims
Le vendeur t'as dit de brancher oû le condensateur?
 
serge 91
serge 91
Lexique
18 Fev 2010
6 953
FR-91 Brétigny sur Orge
Bonjour,
j'ai mis un condo de machine a laver
Oui, mais le Pb est différent..
Avec un condo, on supprime l'émission du moteur
Avec un blindage on empêche la réception par les fils (et leur émission)
 
M
marc le gaulois
Compagnon
27 Jan 2016
4 148
FR 12520
OK, merci :wink: mais ça a beaucoup d'importance ?, si il n'y a pas d'autre fils ou pour d'autre raison , du courant continue?
 
J
Jmr06
Compagnon
14 Fev 2017
1 878
Cannes
Bonjour.
Pour blinder des câbles existants, la seule solution efficace que je connaisse est d'utiliser de la tresse de masse. Comme celle là, la première trouvée sur internet :
On en utilise souvent au boulot, dans le labo prototype.

Le ruban conducteur (alu ou cuivre), cela ne marche que pour les câbles courts et qui ne bougent pas du tout.

Ceci dit, il faut vérifier que ce soit la solution : les problèmes viennent le plus souvent des perturbations conduites, et pour celles là le blindage ne sert pas à grand chose.
 
M
marc le gaulois
Compagnon
27 Jan 2016
4 148
FR 12520
Le vendeur t'as dit de brancher oû le condensateur?
Si je me rappel bien , il est en parallèle au niveau du raccordement , il faudrait que je dévisse le coffre ou se trouve le variateur, si tu veut je peu démonter :wink: .

Marcus
 
coredump
coredump
Compagnon
8 Jan 2007
4 504
FR-06
Pour certains cas il y a la solution des ferrites clipsables sur cable.
Ca n'est pas un blindage mais on sait jamais...
 
J
Jmr06
Compagnon
14 Fev 2017
1 878
Cannes
Pour certains cas il y a la solution des ferrites clipsables sur cable.
Effectivement, ça c'est une solution qui réduit les perturbations conduites en mode commun.
C'est plutôt utilisé sur les câbles signaux. Pour les câbles puissance, on utilise plutôt des filtres de modes communs.
 
midodiy
midodiy
Compagnon
24 Sept 2009
7 594
Reims
Sur mon variateur, les fils de puissance perturbent les fils de commandes. J'ai ajouté une perle ferrite sur les fils de commande, nickel!
 