bonjour
je suis après refaire électricité origine de ma cincinnati PF32
vue que j'ai du materiel électrique qui traine dans un placard je me suis dit pourquoi pas refaire faire éléctricité de ma PF32
j'ai besoin de vous pour les branchement (encore une fois de plus )
je voudrais savoire comment brancher les bouton sur le contacteur :smt023
si j'ai oublier des informations vous me le dite :wink:
dès que l' installation sera fini je posterais des photos
merci d'avance
pf32.png
 
Dernière édition:
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 243
Manquerait pas un bornier pour l'arrivée secteur, la lampe et le départ moteur ?
Et aussi des bornes pour la continuité de terre ?
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 243
Le "contacteur principal", c'est un contacteur (relais de puissance) ou un sectionneur ?
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 243
Le disjoncteurs principal et celui de 24V (transfo ?) n'ont pas de bornes ?
Le transfo 24V n'a pas de protections entrée/sortie ?
 
D
dimitri36
Compagnon
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • Auteur de la discussion
  • #5
effectivement osiver sur le plans il manque un bornier pour l'arrivée secteur, la lampe et le départ moteur et aussi des bornes pour la continuité de terre
mais je te rassure tous et dans le tableau électrique
le contacteur principale et effectivement un sectionneur
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
12 243
OK, les questions continuent :
la lampe, 24V ou 230V ?
Pas de protection du circuit éclairage ?
 
D
dimitri36
Compagnon
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • Auteur de la discussion
  • #7
la lampe et en 24v avec protection
 
D
dimitri36
Compagnon
16 Août 2012
1 499
36 indre
  • Auteur de la discussion
  • #8
le disjoncteur magnéto thermique schneider gv2
et
le contacteur telemecanique lc1 D0901
 