Altivar 71 défaut

  • Auteur de la discussion ingenieu59
  • Date de début
I

ingenieu59

Compagnon
Bonjour,

J' avais acheté un variateur sur lbc il y a un an . 22 Kw soit 30 HP
j' ai fait tourner un moteur de broche pendant 1 à 2 minutes puis, plus rien .

Il m' affiche un code erreur qui est NLP , ce qui veut dire problème sur L1 , L2 , L3 soit les 3 phases du réseau
J' ai testé, et j' obtiens 410 Vac à l' entrée du variateur .
Le pont est présent entre P0 et PA+ . Est-ce qu' il n' aurait pas fait fusible ??? Je contrôlerai ça demain .
J' ai épuisé toutes les solutions ( en programmation ) et rien n' y fait , alors, si vous avez d' autres suggestions, je vous écoute .

Pour les connaisseurs , la tension réseau rentrée est de 480 Vac ( réglage d' usine ) , le moteur, lui est à 410 V
Ensuite, dans " Menu variateur " , je vais au " Menu surveillance " puis dans tension réseau et là, il m' affiche la valeur de 24.2 V . Impossible de changer cette valeur . Le variateur m' indique que la valeur doit être comprise entre 0.5 et 590 V , mais, je n' ai aucun moyen de la changer . Comprends pas :mad:
 
Haut