Bonjour à tous
On a un problème et on comprend pas; mais alors pas du tout
Avec un ami on a essayé de brancher un moteur tri de 0.75 kw d'une machine démonte pneu
Donc on a commencé par brancher le moteur en triangle (contact en parallèle) pour info avant il était couplé en étoile
Le moteur est relié directement au variateur et la pédale actionnant un contacteur mécanique rotation horaire et anti horaire a été relie aux bornes Li1 et Li2 et à la source de 24v du variateur
A la mise en marche du moteur celui ci accélère et s’arrête, accélère et s' arrête ainsi de suite et ceci tant qu'on ne coupe pas le contact au niveau du contacteur
Sur l'afficheur digital du variateur au moment du démarrage s'affiche la fréquence (50hz) et dés qu'il s’arrête affiche le code USF pendant environ 1 seconde et ainsi de suite
Sur la notice il est indiqué que le code usf indique une baisse de tension. Bizarre puisqu’il est branché sur secteur et que les essais ont été fait sur différents moments de la journée
Donc voila on comprend pas pourquoi il fonctionne en saccade. Autre bizarrie il s’arrête en fonction du délai d’accélération programmé
Pour être plus clair si le temps d’accélération est paramétrée sur une valeur de 3 secondes, il démarre en accélérant sur 3 secondes et se met en défaut usf ; redémarre sur 3 secondes et se remet en défaut; ainsi de suite..... Si j'augmente la valeur par exemple sur 10 secondes, le cycle de fonctionnement dure 10 secondes avant de se remettre en défaut...... avec une mauvaise odeur de circuit électronique qui commence à chauffer
Peut être un problème de branchement ou de programmation ? On sait pas (sur le variateur pour qu'il tourne c'est la valeur de la vitesse mini qui à la base est à zéro qu'il faut mettre sur 50Hz pour que ça fonctionne)
Sur la notice le code usf indique aussi que ça peut venir d'un problème du à la résistance de charge => C'est quoi ça ???????
Enfin si y'a un spécialiste qui pourrait nous aider ça serait franchement appréciable
Merci par avance
On a un problème et on comprend pas; mais alors pas du tout
Avec un ami on a essayé de brancher un moteur tri de 0.75 kw d'une machine démonte pneu
Donc on a commencé par brancher le moteur en triangle (contact en parallèle) pour info avant il était couplé en étoile
Le moteur est relié directement au variateur et la pédale actionnant un contacteur mécanique rotation horaire et anti horaire a été relie aux bornes Li1 et Li2 et à la source de 24v du variateur
A la mise en marche du moteur celui ci accélère et s’arrête, accélère et s' arrête ainsi de suite et ceci tant qu'on ne coupe pas le contact au niveau du contacteur
Sur l'afficheur digital du variateur au moment du démarrage s'affiche la fréquence (50hz) et dés qu'il s’arrête affiche le code USF pendant environ 1 seconde et ainsi de suite
Sur la notice il est indiqué que le code usf indique une baisse de tension. Bizarre puisqu’il est branché sur secteur et que les essais ont été fait sur différents moments de la journée
Donc voila on comprend pas pourquoi il fonctionne en saccade. Autre bizarrie il s’arrête en fonction du délai d’accélération programmé
Pour être plus clair si le temps d’accélération est paramétrée sur une valeur de 3 secondes, il démarre en accélérant sur 3 secondes et se met en défaut usf ; redémarre sur 3 secondes et se remet en défaut; ainsi de suite..... Si j'augmente la valeur par exemple sur 10 secondes, le cycle de fonctionnement dure 10 secondes avant de se remettre en défaut...... avec une mauvaise odeur de circuit électronique qui commence à chauffer
Peut être un problème de branchement ou de programmation ? On sait pas (sur le variateur pour qu'il tourne c'est la valeur de la vitesse mini qui à la base est à zéro qu'il faut mettre sur 50Hz pour que ça fonctionne)
Sur la notice le code usf indique aussi que ça peut venir d'un problème du à la résistance de charge => C'est quoi ça ???????
Enfin si y'a un spécialiste qui pourrait nous aider ça serait franchement appréciable
Merci par avance