bonjour


j'ai un probleme avec mon altivar 11 , il m'indique le defaut "scf"

que faire

c'est un defaut court circuit je crois

mais en laissant seulement l'alimentation dessus il m'indique quand meme le defaut !
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Je ne pourrais t'aider mais si ty mettais la ref complète cela aiderai certainement à trouver.
A+Bernard
 
R

rabotnuc

Compagnon
bonjour,
c'est bien un défaut isolement sortie moteurs, bizarre que cela se produise cables débranchés, pas de cochonneries sur les connexions ou la carte?
voilà la page doc des défauts
upload_2018-1-24_18-48-26.png
 
O

osiver

Compagnon
C'est effectivement une alarme de court-circuit moteur. En l'absence du moteur ET DE SES CÂBLES, ça sent pas bon cette erreur.
Contrôlez de près le bornier on ne sait jamais. :???:
 
J

jpc1974

Compagnon
ben oui j'ai bien la notice ,j'ai bien vu que c'etait un defaut de court circuit !


mais meme sans brancher de fil en sortie j'ai le defaut !!!!

je craint le pire !

peut etre un composant a changer a dedans ?

JP
 
M

Mpeter

Compagnon
Salut,
Depuis quelques jours j'ai alternativement le même défaut sur un Altivar atv28 : ca commence par scf, puis ucf ( tension trop faible...)
C'est un 380v input, output.
J'ai 6 volts d'écart Max entre mes 3 phases...
Est ce trop pour la bête ?
Quoiqu'il en soit, en déconnectant la machine du secteur, le défaut disparait, et la vie reprend son cours !
A préciser, que c'est le deuxième atv28, qui me fait le coup sur cette machine en 8 jours de temps !!! Probleme sur le moteur de la machine ou un probleme sur les réseaux EDF ?!?
Affaire à suivre...

Mpeter. :)
 

Sujets similaires

P
Réponses
15
Affichages
720
laurent12100
L
A
Réponses
13
Affichages
12 371
Julien
J
J
Réponses
28
Affichages
3 907
Bpayet
B
JASON
Réponses
18
Affichages
748
T
L
Réponses
10
Affichages
1 129
dh42
T
Réponses
10
Affichages
3 530
P
Haut