Alimenter pompe lub tri en mono

  • Auteur de la discussion demoniakteam
  • Date de début
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
17 Jan 2008
2 437
Doubs
  • Auteur de la discussion
  • #1
Salut,

J'ai 2 pompes de lub:

-une 155W 220v tri

-une 0.1ch 220v tri

Je voudrais les mettre en mono avec un condo, quel type, valeur.. me conseillez vous?

Merci!
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
17 Jan 2008
2 437
Doubs
  • Auteur de la discussion
  • #3
Super ce lien!

On fait comment pour retrouver l'ampérage a partir de 155w?
 
domino
domino
Compagnon
5 Juil 2008
916
Bretagne sud (56)
Il est ecrit: "L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V."
Si tu n'as pas de plaque signalétique, tu appliques la 2 ème formule ou tu indiques la puissance en Kw du moteur, d'après La Bobine cette ci est moins précise, dans ton cas cela donne: 13 mfd
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
17 Jan 2008
2 437
Doubs
  • Auteur de la discussion
  • #5
merci!Je vais quand meme aller regarder la plaque...
 
Labobine
Labobine
Modérateur
13 Mar 2009
3 555
F - 12000 RODEZ
Bonjour,
Hep! 13µf pour 0,155kw c'est un peu fort je préfère 10µf et pour le 0,1cv c'est à dire 0,075Kw cela tournerait plutôt autour de 6 à 7µf maxi .
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
17 Jan 2008
2 437
Doubs
  • Auteur de la discussion
  • #7
Aprsè avoir refais le calcul je tombe sur 10uF et 8uF
 
Haut