Salut,

J'ai 2 pompes de lub:

-une 155W 220v tri

-une 0.1ch 220v tri

Je voudrais les mettre en mono avec un condo, quel type, valeur.. me conseillez vous?

Merci!
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
Super ce lien!

On fait comment pour retrouver l'ampérage a partir de 155w?
 
domino
domino
Compagnon
Il est ecrit: "L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V."
Si tu n'as pas de plaque signalétique, tu appliques la 2 ème formule ou tu indiques la puissance en Kw du moteur, d'après La Bobine cette ci est moins précise, dans ton cas cela donne: 13 mfd
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
merci!Je vais quand meme aller regarder la plaque...
 
Labobine
Labobine
Modérateur
Bonjour,
Hep! 13µf pour 0,155kw c'est un peu fort je préfère 10µf et pour le 0,1cv c'est à dire 0,075Kw cela tournerait plutôt autour de 6 à 7µf maxi .
 
demoniakteam
demoniakteam
Compagnon
Aprsè avoir refais le calcul je tombe sur 10uF et 8uF
 