Salut,

c'est un module de tableau industriel d'affichage 4-20mA et qui reconditionne en 0-10V.

Dans l'industrie, les signaux analogiques des capteurs déportés sont à boucle de courant, beaucoup plus robuste vis à vis des perturbations (parasites dus à l'allumage de moteurs par exemple) que les liaisons en tension (0-10V par exemple).

Un des standards est la liaison 4-20mA. Un courant de 4mA correspond à la valeur mini du capteur (-20°C par exemple) et 20mA représente la pleine échelle (60°C par exemple). Tout courant entre 4 et 20mA s'interprête comme une linéarisation entre les deux extrêmes, par exemple un courant de 13,5mA donnera une température de :

(13.5-4)*(60-(-20))/(20-4) +(-20)= 27.5°C

Le courant de 4mA a été choisi de manière à ce qu'un courant plus faible soit interprétable comme une rupture de la liaison.

Ce module a également deux seuils programmables qui permettent de faire coller des contacts secs en fonction de seuils programmables.

Pour l'utiliser, il te faut un capteur avec sortie en courant.

Utilité : on peut faire des régulations basiques dans le genre chauffage ou régulation en pression. Mais attention, ce n'est pas un bon régulateur pour un four par exemple, il faudrait un régulateur PI ou PID.

@+
 
f6bqi
f6bqi
Compagnon
26 Sept 2008
823
FR-81150
Bonjour,
Si vous n'avez pas les capteurs correspondant à la doc
pas grand chose.
Il s'agit d'un terminal de visualisation avec une entrée en courant continu.
Pour bricoler quelque chose avec, il faut de l'électronique autour.
Cordialement
 
J
JKL
Compagnon
1 Avr 2008
1 995
En métrologie déportée une mesure par boucle de courant est un meilleur choix car elle n'est pas faussée par la résistance ohmique de la ligne et se fait donc à basse impédance.
 
HoloLab
HoloLab
Compagnon
27 Mai 2007
625
Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
JKL a dit:
... elle n'est pas faussée par la résistance ohmique de la ligne ...
Merci JKL, dans ma longue explication j'avais oublié l'essentiel.

@+
 
xav58
xav58
Compagnon
10 Nov 2009
1 437
FR-58 nievre
  • Auteur de la discussion
  • #6
JKL a dit:
En métrologie déportée une mesure par boucle de courant est un meilleur choix car elle n'est pas faussée par la résistance ohmique de la ligne et se fait donc à basse impédance.
merci les gars ......
en metrologie ??? quel type d appareil peut on faire ?????

est ce que ca peut interessé quelqu un d entre vous ??
la c est un peut trop technique pour moi :oops: :oops: :oops:

 
Charly 57
Charly 57
Compagnon
21 Déc 2008
5 391
FR-57330 Moselle
Oui, je suis preneur en fonction des conditions biensur.

La suite en MP

Merci
 
Haut