90 bar x 108 / (2 x 1,5) = 3240 bar ou 3240kg/cm2
= 32 kg/mm2
a mon avis du cuivre sera crevé avant
pour moi la resistance a la traction de cuivre recuit est 2,5 kg/mm2
donc 2,5 x 3 / 108 = 0,0694 kg/mm2 = 6,94 bar
ça tiendra 3 bar mais il n'y a pas le coef de 5
6,94 bar / 5 = 1,4 bar
a l'etat ecroui le cuivre est plus solide , mais la chaudiere sera soudé et le cuivre se fera recuire par les soudure
EDIT , je me suis trompé de page dans un formulaire : ce 2,5kg/mm2 est une charge pratique tenant deja compte d'une marge de securité ... la page suivante donne une resistance a la rupture en traction de 21 kg/mm2
donc tout est a revoir
21kg/mm2 x (2 x 1,5) / 108 = 0,583 kg/mm2 = 58bar
c'est beaucoup mieux et largement bon pour 3 bar !