bonjour à tous

je possède un tour ernault somua hn 400 (pas tout jeune) moteur 7.36 kw

impossible de le mettre en route à cause du pic d'intensité au démarrage mon disjoncteur d'abonner est réglé sur 30 A triphasé

impossible de faire un démarrage Etoile triangle le moteur le permet pas


avez vous une autre solution svp


merci d'avance
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
11 875
Il existe des démarreurs moteur (softstarter) pour cela, un variateur tri/tri peut aussi le faire en ajustant les rampes 8-)
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #3
Merci de ta réponse il faut que je refasse tout mon câblage dans ce cas ? As tu une idée de variateur a utiliser ?
 
C
champimatic
Compagnon
2 Mar 2014
2 217
77 Seine et Marne
C'est à dire 3 X 10 A
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #5
30 A /phase
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 737
FR-29 Brest
7,5 kW ça doit faire dans les 18 A en pleine charge, donc en théorie compatible de l'abonnement, sauf que la pointe de démarrage qui fait 6 à 7 fois le courant nominal est trop forte.

Tu peux ajouter un démarreur progressif électronique ou tout simplement un variateur qui va gommer la surintensité au démarrage.
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #7
Les enroulements le permettent pas 230v 400v et non 400/630
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
11 875
il faut que je refasse tout mon câblage dans ce cas ?
C'est sûr que ça va entraîner des modifications de câblage.
Dans le cas le plus simple :
- modification du circuit de commande pour fournir les ordres M/A au démarreur/variateur, récupérer ses alarmes. Possible difficulté si commande en AC ou DC > 24V
- modification du circuit de puissance pour suppression de contacteurs et insertion du démarreur/variateur
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #10
7,5 kW ça doit faire dans les 18 A en pleine charge, donc en théorie compatible de l'abonnement, sauf que la pointe de démarrage qui fait 6 à 7 fois le courant nominal est trop forte.

Tu peux ajouter un démarreur progressif électronique ou tout simplement un variateur qui va gommer la surintensité au démarrage.
Tu pense que le mieux c’est un variateur ?
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #11
C'est sûr que ça va entraîner des modifications de câblage.
Dans le cas le plus simple :
- modification du circuit de commande pour fournir les ordres M/A au démarreur/variateur, récupérer ses alarmes. Possible difficulté si commande en AC ou DC > 24V
- modification du circuit de puissance pour suppression de contacteurs et insertion du démarreur/variateur
D’accord de toute façon j’avais l’intention de tout reprendre le câblage (beaucoup trop vieux) c’est encore les vieux contacteurs) pour la puissance du variateur je prend quel puissance ?
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 737
FR-29 Brest
@FB29 même un peu plus
Possible que ça fasse un peu plus de 18 A à pleine charge, mais en tout cas loin des 30A / phase. J'ai utilisé une tension de 380 V et 0,8 de cos Phi et 0,8 de rendement.

Ça sort d'où les 10 A / phase ?

Pas la peine de te prendre la tête avec Linky ou autre, le problème il n'est pas là. L'abonnement est tout simplement trop faible par rapport à la puissance du moteur pour passer la pointe de démarrage.
 
Dernière édition:
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #16
Possible que ça fasse un peu plus mais en tout cas loin des 30A / phase. J'ai utilisé une tension de 380 V et 0,8 de cos Phi et 0,8 de rendement.

Ça sort d'où les 10 A / phase ?

Pas la peine de te prendre la tête avec Linky ou autre, le problème il n'est pas là. L'abonnement est tout simplement trop faible par rapport à la puissance du moteur pour passer la pointe de démarrage.
Je pense aussi je vais mettre un variateur !! J’hésite sur la puissance
 
C
champimatic
Compagnon
2 Mar 2014
2 217
77 Seine et Marne
Ce que je voulais savoir c'est : son abonnement 30 A dit-il donc 3X10 ce qui fait pour son moteur 18 A / 1,732 =10,4 A
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Sept 2013
11 875
Ça serait utile d'avoir une photo de la plaque moteur.
Pour la puissance, au minimum celle du moteur :wink:
 
C
champimatic
Compagnon
2 Mar 2014
2 217
77 Seine et Marne
Pas la peine de te prendre la tête avec Linky ou autre, le problème il n'est pas là. L'abonnement est tout simplement trop faible par rapport à la puissance du moteur pour passer la pointe de démarrage.
Changer d'abonnement ! Et gratuitement ! Enfin changer de puissance............
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 737
FR-29 Brest
son abonnement 30 A dit-il donc 3X10 ce qui fait pour son moteur 18 A / 1,732 =10,4 A
Non, en triphasé un abonnement de 30 A c'est 30 A par phase. La formule de calcul d'intensité c'est P utile = U * I * racine (3) * rendement * cos phi. Les 10 A ne correspondent à rien.
 
R
Rom'
Compagnon
26 Oct 2011
2 037
Un abo 30a tétra ca devrait passer un moulin de 7kw normalement :smt017

( si démarrage pas trop chargé (et encore))
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 737
FR-29 Brest
c'est le disjoncteur client (immédiatement en aval du compteur) qui déclenche ??? ou le limiteur du compteur électronique ????
Attendez les gars !! Faut suivre un peu quand même avant de dire n'importe quoi ! Toutes les réponses sont au dessus !!!
 
M
Morgan21
Nouveau
26 Mar 2020
33
  • Auteur de la discussion
  • #25
Bonjour,

c'est le disjoncteur client (immédiatement en aval du compteur) qui déclenche ??? ou le limiteur du compteur électronique ????
Oui disjoncteur d'abonné juste derrière le compteur
 
Papygraines
Papygraines
Compagnon
21 Jan 2019
2 377
Lorraine
Théoriquement, même avec la pointe de démarrage cela devrait passer Mais à condition de ne rien tirer à côté ! Faire un essai avec tout le reste coupé...
A+
PG
 
R
Rom'
Compagnon
26 Oct 2011
2 037
T'as pas un gros consommateur qui tire en même temps ? ou qui tire déséquilibré ?
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 737
FR-29 Brest
Un abo 30a tétra ca devrait passer un moulin de 7kw normalement
La pointe peut faire 6 à 7 fois In soit ici entre 108 et 126 A. Pendant un temps assez court, certes mais qui fait déclencher quant même.
 
R
Rom'
Compagnon
26 Oct 2011
2 037
Of course, c'est à ca que servent les courbes de déclenchement des disjoncteurs
 