sebio1982

Nouveau
bonjours a vous tout je travail sur une tnc 530i. Pourriez vous me dire comment on peut modifier la valeur par défaut de la hauteur de securitée qui varie suivant le cycle.
 
bonjour,

en fait, toutes les valeurs utilisées par les cycles de l'i530 sont des parametres Q que tu retrouves dans la programation de ton cyle ( en principe Q200,Q201 etc)
il suffit de les affecter Q200= 20 par exemple avant d'appeler le cycle

attention dès que tu travail avec les parametres, les choses se compliques un peu pour suivre

bon courage
 