Variateur LENZE serie E82xx

  • Auteur de la discussion ppt
  • Date de début
P

ppt

Compagnon
Bonjour
après quelques tâtonnements, j'ai fini par faire fonctionner mon variateur 220 mono 220 tri,
20141115_211320.jpg

Le mode d'emploi complet se trouve là : http://download.lenze.com/TD/E82EV__8200 vector 0.25-90kW__v3-0__EN.pdf
En résumant :

Branchement du 220 Mono :
L1 - Phase
L2/N - Neutre
PE - Terre

Branchement du 220 Tri :
U - Phase 1
V - Phase 2
W - Phase 3
PE - Terre

J'ai choisi de passer par l'alimentation interne du variateur pour les contacts et de mettre un potentiometre de 1000 Ohms pour régler la vitesse
donc =>
relier ensembles les bornes
7 et 39 avec un fil
20 et 28 avec un autre fil
et positionner les switch mecanique C0013 en OFF-OFF-ON-OFF-OFF

Viens ensuite la programmation , c'est le moins simple
Dans le menu USER
parametre 0034 : mettre 0 (en accord avec le paramétrage du switch mécanique)
parametre 0007 : mettre 0
parametre 0010 : mettre 0 (fréquence mini)
parametre 0011 : mettre 200 (frequence maxi)
parametre 0012 : mettre 5,00 (Pente de d'accélération de 0 à 100% en 5 seconde)
parametre 0013 : mettre 5,00 (Pente de décélération de 100% à 0 en 5 seconde)
parametre 0015 : mettre 50 (frequence du réseau EDF)
parametre 0016 : mettre 3,5 (% augmentation de tension pour conserver la frequence de rotation à l'effort si j'ai bien compris)
parametre 0002 : mettre 1 (c'est ce qui permet de démarrer avec les bouton RUN et STOP)

Puis brancher le potentiomètre entre 7 ((le 0V), 8 (le curseur) et 9 (le 5V fournis par le paramétrage du C0013)
Puis mettre un interrupteur entre la borne 20 et la borne E4 (Sens de rotation)

A+
Pat

PS : Il faut encore que je cherche, visiblement je n'ai pas les 200Hz en sortie ... à Suivre
 
Dernière édition par un modérateur:

Sujets similaires

P
Réponses
292
Affichages
4 560
pins
lepierre
Réponses
39
Affichages
1 720
françois44
françois44
S
Réponses
23
Affichages
5 181
Squal112
Squal112
G
Réponses
1
Affichages
1 304
Greg de Nîmes
G
Haut