    Bonjour,

    Est-ce quelqu'un saurait me dire si je peux mettre ce variateur entre l'alimentation de mon atelier 380 triphasé 9 Kwh et le moteur d'une machine de 4 Kw ?
    Merci d'avance de votre réponse.

    Novix
     
  2. Daniel Pouzenc

    Daniel Pouzenc Ouvrier

    Messages:
    251
    Inscrit:
    9 Février 2013
    Localité:
    31800 Labarthe-inard
    Variateur Altivar 5 serie 45 2 "ATV452U40​M"
    Bonjour,
    ATV452U40M est un variateur avec l'alimentation en 220/240 volts monophasé. Il a une puissance de 4kw et un intensité réseau de 27A.
    Tu ne pourras pas l'alimenter en monophasé car pour 9kw en triphasé le disjoncteur doit être réglé sur 15A.
    Cordialement Daniel.
     