Valeur d'un transformateur 230V/24V

  • Auteur de la discussion jmlwood
  • Date de début
J

jmlwood

Apprenti
Bonjour,

J'ai un doute sur mon transfo.
Je possède un transfo 230/24V 160VA.
J'y est ajouter au secondaire 2 condos et un pont diode pour faire du continu.
Comment peut on faire pour mesuser l'ampérage maximun de cette installation.

JM
 
J

J@r0d

Compagnon
L'installation sera limiter par le plus faible élement, en gros si ton transfo peut délivrer 5A et que ton pont de diode supporte 1A alors tu sera limité a 1A

De mémoire il me semble qu'en courant alternatif VA n'est pas égale a Watt donc 160/24= 6.6, en continu du aura donc moins de 6.6A de disponible.

Attend une confirmation d'autre personne car mes cours de TSA sont bien loin :wink:
 
J

jmlwood

Apprenti
Oui je suis d'accord avec toi I=P/U mais comment je peut contrôler qu'il délivre bien 6.6A?
 
J

jcma

Compagnon
Bonsoir,

Sur une charge resistive, les VA sont egaux aux Watts.

Pour controler ton alimentation, il faut lui faire debiter les 6.6A.
Avec une resistance, cela risque d'etre dur a realiser. Il te faut une resistance de 3.6 ohms capable de dissiper plus de 160W! (P = R*I^2).

Si tu a des lampes 24V sous la main, tu en branche plusieures en parallèle sur l'alimentation pour totaliser les 160W et tu mesure avec un ampèremètre.
Comme dit par J@r0d, assure toi que ton pont de diode supporte cette intensité avant de faire le test. Il faut peut-être aussi prévoir un radiateur (Voir documentation de ton pont de diode).

@+
Jean-Charles
 
J

jmlwood

Apprenti
Est ce que la tension mesurée veut dire qq chose?
Dans mon cas j'ai 32V au secondaire en aval de mes condo et mon pont de diode?
 
N

Nikass

Compagnon
C'est a peu pres bon, puisque à vide tu récupères la tension crête donc 24 * √2
a+
 
J

jmlwood

Apprenti
Bonjour,

Dans le cas ou je change mon transfo actuel par un transfo 230V/24V 500VA quelle sera la valeur des ou du condos que je dois appliquer?

Merci
JM
 
S

speedjf37

Compagnon
Bonjour,

Deux lampes de phare de voiture en série font une très bonne charge pas chère.
code ou phare suivant la puissance des lampes
 
J

jcma

Compagnon
Bonsoir,

Pour calculer le condensateur, il faut utiliser la methode suivante:

C = Imax/(2*f*dU) pour un redressement par pont de diode (Double alternance).

Avec:
C : En Farad (Rappel 1uF = 10-6 Farad)
Imax : Intensite maxi que tu compte utiliser en A.
f : frequence en Hertz (50 en france, 60 au US)
dU : Ondulation que tu accepte en sortie de ton alimentation.

Pour ton transfo, tu doit pouvoir tirer 20A maxi.
La tension crete et de 24*racine(2) = 34V. Il faut enlever la chute de tension de deux diodes, environ 2*0.6V. Il va rester 32.8V au borne de ton condensateur.
Si tu accepte une ondulation de 20% sur la sortie (6.52 V) le condensateur vaut : 20/(100*6.52) = 0.03 Farad = 30 600uF.
Cela fait un sacre condensateur !.

Si tu accepte que ta sortie se promene entre 24V et 32.8V (Ondulation de 8.8V ou ~27%) ton condensateur fera : 20/(100*8.8) = 0.022 Farad = 22 700uF.

A-tu besoin vraiment besoin des 20A en sortie ?

@+
Jean-Charles
 
J

jmlwood

Apprenti
non en réalité tu as raison je vais prendre un transfo d'environ 350VA afin de disposer de 14A car je compte avoir 4 moteurs de 3A. De cette manière ça va me laisser une marge de sécurité pour répondre au futur.
 