Bonsoir
J'ai trouver ce transfo mais les caractéristiques sont peux lisibles, primaire 230/400, secondaire 1??/230
20170525_5.jpg

Essai en mono 230, 138,8
20170525_1.jpg

Essai en 400, 137.2
20170525_4.jpg

Essai en 230, 276.6
20170525_2.jpg

Essai en 400, 274.8 comprends pas la photo est d'aplomb dans le fichier mais pas au transfert.
20170525_3.jpg

Essais à vide mais la tension secondaire semble bien importante .
Que penser de cela car je voudrais le vendre.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
 
U

Ubert

Compagnon
Bonjour,
C'est un transfo d'isolement protégé, j'en ai vendu un similaire, il faudrait retrouver l'annonce...
Du bon matos, généralement deux tensions de sortie possibles, en changeant la place des barrettes. Je vais rechercher par rapport à la référence.
@ Bientôt!
Jean-Philippe

Edit : retrouvé :
img_0916-png.329277

J'ai vendu le mien (difficilement) 15€ en avril de cette année.
 
Dernière édition:
C

chabercha

Compagnon
Salut Jean-Philippe
Le secondaire n'est pas le même, l'aspect est identique donc c'est normal.
Pas sur que je le lâche à 15, on verra bien.
 
U

Ubert

Compagnon
De rien!
Oui j'avais vu que ce n'était la même tension de sortie. C'était pour info :wink:
Sachant que les transfos d'isolation sont plus durs à vendre que les transfos de sécurité, du fait de la demande faible.
Après c'est sûr que vu le prix conseillé, ça fait mal de le lâcher pour des clopinettes :mrgreen:
Bonne soirée
Jean-Philippe
 
U

Ubert

Compagnon
Je ne suis pas un expert mais un transfo d'isolation (ou d'isolement) sert à isoler un circuit du reste du réseau. La tension du primaire est généralement la même que la tension du secondaire.
Le transfo de sécurité produit la très basse tension (généralement 12, 24 ou 48v) tout en assurant l'isolation entre le primaire et le secondaire. Généralement utilisé pour les commandes des machines outils afin d'éviter que l'opérateur se prenne la tension de service en appuyant sur un bouton.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
 
C

chabercha

Compagnon
Je pensait aussi que la sécurité était la basse tension, pour l'isolement je sait pas.
Ton transfo de part la même conception extérieure serait donc peut être un d'isolement et de sécurité ?
 
U

Ubert

Compagnon
Oui mon transfo faisait les deux, et en plus était estampillé "protégé" car IP55. Le luxe :mrgreen:
Par contre si tu n'as pas les caches plastiques (verts), le tien perd évidemment son indice de protection.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
 
C

chabercha

Compagnon
Bonsoir
Par contre si tu n'as pas les caches plastiques (verts), le tien perd évidemment son indice de protection.
Jean-Philippe, les caches sont présents.
20170529_214101.jpg

Pas de réponses pour la tension élevée sur le secondaire 230v ?
A+Bernard
 
U

Ubert

Compagnon
Bonsoir Bernard,
Tant mieux pour les caches!
Sans être un spécialiste, on m'a appris qu'à vide, la tension peut être jusqu'à 30% plus élevée sur le secondaire, notamment sur les petites puissances. Normalement à charge, la tension revient à des valeurs plus basses.
Bonne soirée et @ Bientôt!
Jean-Philippe
 