Apprenti
Bonjour
j 'ai un groupe électrogène chinois avec " sorties en 220V et une sortie en 380V.Je n'ai aucune tension au niveau sortie seulement 9,20V.J' ai changé l avr ce qui n' a rien changéJ' ai une continuité au niveau des 2 pistes des charbons sur le rotor 20ohms.Lorsque j injecte du 12V sur l entrée des charbons j ai du 180V en sortie et si j injecte du 24V j' ai bien 220V et 380V.De quoi peut venir la panne puisque l AVR
est neuf ?
j 'ai un groupe électrogène chinois avec " sorties en 220V et une sortie en 380V.Je n'ai aucune tension au niveau sortie seulement 9,20V.J' ai changé l avr ce qui n' a rien changéJ' ai une continuité au niveau des 2 pistes des charbons sur le rotor 20ohms.Lorsque j injecte du 12V sur l entrée des charbons j ai du 180V en sortie et si j injecte du 24V j' ai bien 220V et 380V.De quoi peut venir la panne puisque l AVR