Soudéco 160VF poste soudure

  • Auteur de la discussion chabercha
  • Date de début
C

chabercha

Compagnon
bonjour
j'ai récupéré hier chez un collègue un poste à soudure Soudéco 160VF
soudéco 160VF 001.JPG

soudéco 160VF 002.JPG

soudéco 160VF 005.JPG

soudéco 160VF 004.JPG

c'est un 220/380, neutre/phase ou phase/phase en 380.
soudéco 160VF 003.JPG

quelle est l'utilisation de ce contacteur à cames, 0/1/2/3/4
soudéco 160VF 006.JPG

0 arrêt et 4 positions de tension de soudure, pour limiter l'intensité au démarrage du poste ?
le réglage de l'intensité soudure classique est bien présente
soudéco 160VF 007.JPG

merci de votre aide.
A+ bernard
 
M

mwm

Compagnon
Le commutateur à cames 0 /1 /2 /3 /4 cela sert certainement à régler rapidement ton poste, en survolteur dévolteur, pour te rapprocher de la tension du réseau sinon, l'intensité serait faussée par rapport au réglage du volant qui commande le shunt magnétique, un transfo donne correctement sa tension secondaire s'il est correctement alimenté !!!
C'est un MONO 220 V et MONO 380 V donc suivant le réseau que tu as, en 220V il te faut 7200W plus de 30 Ampères en 220 V que pour lui !!! comptes 45 A pour compenser les chutes de tension du 220 V et 25 A en mono 380 V,
Du câble de 6 mm² minimum, pour 20 mètres de ligne .
Sinon si plus long et en intensif, il faut 10 mm² pour ne pas avoir des pertes de ligne
Tiens en compte, une terre un différentiel de 40A type A C.... :smt002 :smt002
 
C

chabercha

Compagnon
salut Mwm
j'ai un compteur tri 9KW soit 15 amp par phases, je ne pense pas qu'il puisse démarrer en 220 et même peut être faible en 380.
avec celui là, en 380 le général à déja sauté
P3080012.JPG

P3080014.JPG

P3080015.JPG

je vais faire un essai en 380 sur la position 1, on verra bien.
A+ bernard
 
M

mwm

Compagnon
ton intensité va descendre,pose la question à Labobine pour le compenser avec un condensateur sur le primaire, au lieu d'avoir "un compresseur que l'on prend l'air sans réservoir, il y a une cuve d'air comprimé, qui régularise le débit les appels, c'est le rôle du condo... :smt002 :smt002
 
M

mwm

Compagnon
tu vas arriver à passer du 2,5 mm en 1 passe ...regarde le tableau du poste bleu , ou 3 passes de 2,5 mm il te faut au moins 30 A en 380 V et délester les circuits de la maison !!! J'avais 63 A en 380 V à l'atelier !!! parce qu'il ya un qui meule, un qui soude, un qui tourne et le compresseur de 5,5 kw,,, :smt002 :smt002
 
C

chabercha

Compagnon
il te faut au moins 30 A en 380 V
ce n'est pas maintenant que je vais changer le contrat EDF, j'arrive à faire tourner ce que j'ai, l'Alcéra, le gros Ernault, la fendeuse et la circulaire donc les quelques soudures que je dois faire de temps en temps se feront quand même si ce n'est pas faisable avec celui là.
s'il ne veut pas fonctionner à la maison, essai ailleurs, nettoyage et vente, ça fera 4 sous :mrgreen:
A+ bernard
 

Sujets similaires

2
Réponses
27
Affichages
1 190
jean-jacques
J
R
Réponses
55
Affichages
52 534
jacounet
jacounet
G
Réponses
0
Affichages
742
Guimusi
G
N
Réponses
78
Affichages
9 754
nipil
N
"Antoine61"
Réponses
74
Affichages
5 989
José61
José61
Haut