Nouveau
Cela fait au moins 10 ans que je stock un convertisseur de fréquence siemens micromaster.
Aujourd'hui, je récupère un pont 2 colonne FOG 449 et là il va enfin pouvoir me servir.
J'ai téléchargé la documentation et dans celle-ci il est dit que suivant la période de stockage il y a une procédure a respecter afin de reformater les condensateur (pour moi ça veux dire de leurs permettre de reprendre la charge)
"1.3.3 mise en route après une période de stockage
Il est nécessaire de reformater les condensateurs en fonction des durées de stockage.
• Periode de stockage d’ un an au plus /
Pas de reformatage nécessaire
• 1 - 2 ans
Mettre le variateur sous tension au moins une heure avant la mise en route ( ordre marche)
Durée de reformatage 1 heure
• plus de 2 - 3 ans:
Utiliser une alimentation variable ; appliquer 25 % de la tension d’ entrée pendant 30 mn. Agmenter à 50
% appliquer pendant 30 mn . Augmenter à 75 % et aplliquer pendant 30 mn. Appliquer enfin la pleine
tension pendant 30 mn .
Durée de reformatage : 2 heures
• plus de trois ans:
Même procédure que précedemment mais avec des temps de charge par palier de 2 h.
Durée de reformatage : 8 heures"
donc dans mon cas plus de 3ans comment trouver une alimentation variation qui me permettrait, si je comprends bien de faire du 60/120/180/240volts?
est ce vraiment indispensable? quel est le risque si je ne le fais pas?
Merci a tous pour votre aide!
Aujourd'hui, je récupère un pont 2 colonne FOG 449 et là il va enfin pouvoir me servir.
J'ai téléchargé la documentation et dans celle-ci il est dit que suivant la période de stockage il y a une procédure a respecter afin de reformater les condensateur (pour moi ça veux dire de leurs permettre de reprendre la charge)
"1.3.3 mise en route après une période de stockage
Il est nécessaire de reformater les condensateurs en fonction des durées de stockage.
• Periode de stockage d’ un an au plus /
Pas de reformatage nécessaire
• 1 - 2 ans
Mettre le variateur sous tension au moins une heure avant la mise en route ( ordre marche)
Durée de reformatage 1 heure
• plus de 2 - 3 ans:
Utiliser une alimentation variable ; appliquer 25 % de la tension d’ entrée pendant 30 mn. Agmenter à 50
% appliquer pendant 30 mn . Augmenter à 75 % et aplliquer pendant 30 mn. Appliquer enfin la pleine
tension pendant 30 mn .
Durée de reformatage : 2 heures
• plus de trois ans:
Même procédure que précedemment mais avec des temps de charge par palier de 2 h.
Durée de reformatage : 8 heures"
donc dans mon cas plus de 3ans comment trouver une alimentation variation qui me permettrait, si je comprends bien de faire du 60/120/180/240volts?
est ce vraiment indispensable? quel est le risque si je ne le fais pas?
Merci a tous pour votre aide!