Dimensionnement relais thermique
Bonsoir
Une petite remarque: votre moteur fait 2kw , donc 3 chevaux .
Le relais thermique que vous montrez ne convient pas pour ce moteur ...
En effet : 1,6 à 2,5a ; c'est parfait pour un moteur de 1 cv à 1,25 cv
Dans votre cas , il faut un relais thermique de 4,5 à 6 amp (réglé à 5,3a)
cordialement