Question sur l'alimentation

  • Auteur de la discussion azard
  • Date de début
A

azard

Nouveau
Bonjour,

Cette question risque d'être un peu "debutant" mais il faut bien commencer !!

Mon alimentation doit se brancher sur du 220 et elle presente 3 entrees :
- terre
- phase
- neutre

Or, il me semblait que nos installations electriques domestiques ne differencient pas vraiment la phase et le neutre !!? (on peut brancher les appareils dans n'importe quel sens dans la prise)

Je peux brancher un fils n'importe où sur la phase et neutre ou je dois prendre des mesures particulières ?
 
P

pinou29

Compagnon
Bonjour.
Certains appareils ont besoin d'être branchés correctement sur la phase et sur le neutre, c'est le cas vécu d'avoir branché une chaudière murale après rénovation de l'installation électrique et qui ne voulait plus démarrer et se mettait en défaut.
En lisant la doc on s'est rendu compte qu'il fallait respecter le branchement "le fil bleu sur la borne bleue, le fil rouge sur la borne rouge".
Bernard.
 
T

tranquille

Compagnon
Pour une alimentation, phase et neutre sont interchangeables
 
T

tranquille

Compagnon
Il veut pas bancher une chaudière ni une ampoule mais une alimentation de CNC ...
Je pense qu'il n'y a pas de sonde d'ionisation dans une alimentation de CNC :nono::siffle::roll::lol::lol::lol:
 
P

pinou29

Compagnon
Il veut pas bancher une chaudière ni une ampoule mais une alimentation de CNC ...
Je pense qu'il n'y a pas de sonde d'ionisation dans une alimentation de CNC :nono::siffle::roll::lol::lol::lol:
Il n'était pas précisé que c'était pour une cnc.
 
T

tranquille

Compagnon
Faut intuiter un peu ... Ce gars arrive sur le forum car il veut faire une CNC
 
J

jpbbricole

Compagnon
Bonjour azard
Si la machine est livrée avec les 3 fils, il est OBLIGATOIRE de respecter terre phase et neutre pour des raisons de sécurité.
Seul les appareils qui ont 2 fils ne font pas la distinction mais il sont prévus pour.
C'est super dangereux de ne pas respecter cette règle. Dans certaines configurations, on risque de se retrouver avec la phase sur des parties métalliques extérieures donc danger de mort!

Cordialement
jpbbricole
 
Dernière édition:
O

osiver

Compagnon
Dans certaines configurations, on risque de se retrouver avec la phase sur des parties métalliques extérieures donc danger de mort!
Dans quelles configurations exactement ?

Même si seule la terre a une réelle importance, mieux vaut mieux respecter les conventions en ce domaine et il est de toute façon très facile d'identifier phase et neutre :wink:
 
J

jpbbricole

Compagnon
Bonsoir osiver
J'ai trouvé le cas d'un corps de chauffe genre four à raclette dont la partie extérieure était au neutre, donc si on croise ...
Au delà de l'exemple, s'il y a un endroit où il ne faut pas "bricoler" ou faire de l'approximation, c'est bien celui ci.

Bonne nuit
jpbbricole
 
O

osiver

Compagnon
J'ai trouvé le cas d'un corps de chauffe genre four à raclette dont la partie extérieure était au neutre, donc si on croise ...
Et c'était volontaire ?? Et la terre était reliée où ? :???:
Parce que j'en ai vu qui avaient un défaut d'isolement et, eux, faisaient sauter le différentiel ! :evil:
 
D

Dodore

Compagnon
Ah mince!
Je pensais qu'on allait parler d'alimentation.... De steak frites ... Mais c'est un début , je vois qu'on parle raclette :):)
Bonne bouffe journée
 
J

jpbbricole

Compagnon
Et c'était volontaire ?? Et la terre était reliée où ?
C'est une trop vieille histoire pour pouvoir te répondre et c'était avant l'utilisation généralisée des différentiels.

J'espère qu'il y aura un spécialiste de la branch qui va paser par là pour nous expliquer tout celà.

Bon dimanche
jpbbricole
 
Dernière édition:
V

vres

Compagnon
Je ne suis pas certain que toutes les prises murale aient bien le neutre bien câblé du bon coté. C'est pareil pour les rallonges maison.
En monophasé que le bleu soit toujours le neutre, j'ai un doute :smt017
 
M

marco 13

Apprenti
Bonjour,

Je ne suis pas certain que toutes les prises murale aient bien le neutre bien câblé du bon coté. C'est pareil pour les rallonges maison.
Les équipement modernes prises et inters sont repérés, la phase rouge et le neutre bleu il est sont donc normalement bien câblés, sinon avec le teste phase on trouve facilement le neutre.

Cordialement Marco 13
 
V

vres

Compagnon
Il m'arrive aussi de brancher des appareils sur des prises que je ne connait pas.
Je vois rarement quelqu'un vérifier avec un multimètre que la phase et le neutre est au bonne endroit sur une prise, surtout pas ma femme quand elle branche son grille-pain.
Je pense que si la phase et le neutre avaient une aussi grande importance, les dépanneur seraient surchargés de boulot.
 
Dernière édition:
M

marco 13

Apprenti
Bonjour,

C'était seulement dans le cas d'un appareil qui ne fonctionnerait pas, donc avant de tout démonté vérifié l'alimentation secteur me semblait pas être inutile, comme cité plus haut certain dispositif ne supporte pas d'être déphasé comme les volets roulant électrique.:jesors23:

Cordialement Marco 13.
 
V

vres

Compagnon
C'est donc pour cela que les miens ce ferment le jour :-D
 
Haut