Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par J@r0d, 3 Février 2011.

  1. J@r0d

    J@r0d Compagnon

    Messages:
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Je suis en train de refaire la partie electrique de ma fraiseuse équipé d'un moteur de 2.2Kw consommant 9.6A

    Elle sera alimentée via un convertisseur 220mono>tri qui est relié au secteur via un 2P+T de 2.5mm²


    Pour schématiser actuellement il y a un cable 3P+T de 1.5mm² qui arrive sur un inverseur fixé sur la fraiseuse
    L'inverseur sert a changer le sens de rotation du moteur

    De l'inverseur 2 cables 3P+T de 2.5mm² arrive sur le bornier du moteur


    Ma questions est la suivante, entre le convertisseur et l'inverseur de quel diamètre doit être le fil ?

    Même question pour le diamètre de fil entre l'inverseur et le moteur



    Distance entre le convertisseur et l'inverseur: 2 à 3m
    Distance entre l'inverseur et le moteur: Environ 1.5m

    J'avais imaginé un 3P+T de 2.5mm² partant du convertisseur et allant sur l'inverseur et 2 3P+T de 1.5mm² allant de l'inverseur au moteur


    Je pense que du 1.5mm² doit suffir car quand je regarde le bornier du moteur les fils sont de section maximum de 1.5mm²

    [​IMG]
     
  2. supertoto

    supertoto Apprenti

    Messages:
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
    Belgique ( Hainaut )
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Le mieux est 2.5, 1.5 risque d'être juste pour gagner 3 francs six sous, ca vaut pas la peine.
     
  3. enclume89

    enclume89 Apprenti

    Messages:
    83
    Inscrit:
    21 Septembre 2009
    Localité:
    89
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Bonjour,

    Prenez un câble en 4G 2.5
    C'est mieux!

    Mais pour des petites longueurs, le 1.5 mm suffirait. Il n'y aura quasiment pas de chute de tension, ni d'échauffement. Mais bon...

    Cordialement.
     
  4. J@r0d

    J@r0d Compagnon

    Messages:
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Effectivement, j'avais regardé les abaque en 220vmono et 380tri et il semblait n'y avoir que peu de perte, je vais donc rester sur un 2.5mm² pour l'intégralité et remplacer le 1.5mm² actuel par un 2.5
     
  5. Topmicro

    Topmicro Ouvrier

    Messages:
    257
    Inscrit:
    22 Avril 2009
    Localité:
    francecentre
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Bonsoir,
    la meilleure section entre convertisseur(variateur) et inverseur c'est 0..........mm2,car mettre un inverseur en aval d'un variateur,c'est le meilleur moyen de "fumer" ce pauvre variateur, et puis c'est dommage car il a déja son propre inverseur du sens de rotation!
    Cordialement
     
  6. jeromeP

    jeromeP Ouvrier

    Messages:
    475
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    33320 Taillan-medoc
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Salut
    Si c'est pour ta FP1, est tu sur que c'est un inverseur ? seule la fp1 Aktiv à ma connaissance possède un changement de sens de rotation d'origine...

    Comment cela ce passe pour les avance et pour la pompe à lub sur ta FP1 ?

    normalement c'est le contacteur pour petite et grande vitesse à condition d'avoir le moteur bi-vitesse d'origine (730/1450trmm pour les vielle fp1)
     
  7. J@r0d

    J@r0d Compagnon

    Messages:
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Quel en est la raison ?




    Il a visiblement été détourné pour l'inversion de sens, pour la pompe de ce que j'ai compris elle ne fonctionnera pas en marche arrière, mais c'est vrai que je me pose la question de la réelle utilité de cette fonction et envisage de ne me servir que du variateur pour le ON/OFF
     
  8. Topmicro

    Topmicro Ouvrier

    Messages:
    257
    Inscrit:
    22 Avril 2009
    Localité:
    francecentre
    Quel diamètre de fil pour un moteur en 220 Tri
    Bonsoir,
    les variateurs supportent mal les coupures brutales ou connextions du même mode, comme l'arrêt du moteur ou la mise en marche d'un autre moteur lorsqu'un tourne déja, c'est bien pour cela qu'il est conseillé de mettre un variateur par moteur.Etant donné qu'il y a l'inversion de sens de rotation sur le variateur ou est l'intérêt de se servir de l'inversion machine ? sauf si pour faire fonctionner d'autres organes de la machine il y a obligation de passer par cet inverseur, pour des relais de sécurité à contact maintenu par exemple, mais c'est peu probable.
    Cordialement
     