1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Problème variateur SIEMENS MICROMASTER

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par khiari.m, 14 Avril 2014.

  1. khiari.m

    khiari.m Nouveau

    Messages:
    8
    Inscrit:
    14 Avril 2014
  2. wika58

    wika58 Modérateur

    Messages:
    10 366
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Problème variateur SIEMENS MICROMASTER
    Bonjour,

    Quels sont les symptômes : écran noir (vert), ... ?
    Suite à quoi : remise en service après long stockage, HS soudain après fonctionnent normal, ... ?
    Quel modèle ?

    J'ai un MM420 HS et je n'ai jamais réussi à trouver la panne... :cry:
    J'avais fait un post à ce sujet. Si c'est le même modèle, je propose de fusionner les 2 postes pour ne pas avoir X fois les mêmes sujets...

    J'en racheté un autre en espérant un jour trouver la panne...

    Alors je vais suivre ce post avec grand intérêt.
     
  3. khiari.m

    khiari.m Nouveau

    Messages:
    8
    Inscrit:
    14 Avril 2014
    Problème variateur SIEMENS MICROMASTER
    vola le model
    Siemens Building Technologies ITEM #SED2-2.2/31X -
    lien : https://www.galco.com/buy/Siemens-Building-Technologies/SED2-2.2/31X

    donc toutes est bien saufe que j lai rataché les cablés de vaiateur 2 - 3 - 4
    2- 4 a la masse GND / 3 : +VCC 0-10 V

    2 a ete massé avec le 3 - ecrant noir rien qui sallumé j ai changé la carte interface - le variateur ca marche bien reste que je veux reparé cette carte je suis un tech sup en electonique
    je demande une astuce pourr commancé la reparation merci d avance
     
    Dernière édition par un modérateur: 16 Avril 2015
Chargement...

Partager cette page