bonjour a tous est ce que quelqu un pourrais m aider a activer la fonction potentiomètre pour régler ma vitesse de rotation celle ci n étant pas activer par défaut .je possède la notice en anglais mais incompréhensible pour moi !
quel code je doit changer pour avoir le potar efficace ? je joint la notice ou alors si quelqu un la en français j en serais ravi .
merci a tous eric5889 Voir la pièce jointe [www.manuallib.com]_DELTA VFD-L Series User Manual.pdf
 
C

Calamentran

Compagnon
Bonsoir Eric

T'as pensé à mettre le micro-switch sur la position V ?

631142Sanstitre.jpg


A te lire ...
 
E

eric5889

Compagnon
Calamentran a dit:
Bonsoir Eric

T'as pensé à mettre le micro-switch sur la position V ?

631142Sanstitre.jpg


A te lire ...

bonsoir Maurice , ça faisait longtemps !

je viens de regarder et le switch est bien sur v .
je cherche la notice en français mais rien et comme tu vois je suis toujours aussi nul pour les variateurs .
merci de ton aide
amicalement eric
 
C

Calamentran

Compagnon
Re

Eric, regardes ces deux paramètres :

785513Sanstitre2.jpg


Le paramètre 2.00 doit être à la valeur 1
Le paramètre 2.01 doit être à la valeur 1

A suivre ...
 
E

eric5889

Compagnon
merci Maurice je regarde ça cette semaine et te tiens au courant
amicalement eric
 
E

eric5889

Compagnon
bonsoir Maurice c était bien ça !
encore merci
eric
 