1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

problème branchement moteur bi-vitesses

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Jean-Marie21, 25 Janvier 2013.

  1. Jean-Marie21

    Jean-Marie21 Apprenti

    Messages:
    72
    Inscrit:
    21 Juin 2009
    Localité:
    Bourgogne
    problème branchement moteur bi-vitesses
    Bonjour à tous,

    Je ne comprends plus du tout
    Branchement de la petite vitesse j’ai 1500 tours/mn une intensité par phase de 3.1 A. Le moteur tourne comme une horloge.
    Branchement comme le schéma pour la grande vitesse, j’ai 750 tours/mn une intensité de 14.8A ça grogne j’arrête vite. Je retire les barrettes 1U-1V-1W j’ai toujours 750tours /mn avec une intensité de 6.8A.
    Les bobines mesurées à l’ohmmètre ont toutes la même valeur 3.65 ohms
    A bientôt

    montage.jpg
    ↑  Schéma de montage dahlander
     
  2. Labobine

    Labobine Modérateur

    Messages:
    2 811
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    problème branchement moteur bi-vitesses
    Bonjour,
    Je ne sais pas où vous avez pompé ce schéma mais ce n'est pas celui du moteur car vous avez tout simplement les vitesses d'inversées et donc la petite vitesse est sur 2u, 2v ,2w
    et la grande sur 1u, 1v, 1w avec le pont sur 2u, 2v et 2w
     
Chargement...