probleme ALTIVAR 12

  • Auteur de la discussion FCO
  • Date de début
F

FCO

Nouveau
Bonjour,

Je vient d’installer un variateur de fréquence ATV12 sur un vireur de soudure, j'ai brancher un potentiomètre qui fonctionne, j'ai deux pédales pour la rotation, une qui envoi du 24V sur Ll1, la c'est OK mais pour l'inversion de sens j'ai branché la deuxième pédale sur Ll2 ou Ll3 ou Ll4 et la rien ne se passe, mon 24v arrive bien :cry: ce serai comme si ses bornes n’étaient pas activées, est ce que vous avez une solution ? :oops:
Merci
Oliv'
atv28 câblage.JPG
 
J

JLL_B52

Ouvrier
Bonjour à tous,

Visiblement la doc dit :
Drive factory settings
The Altivar 12 is factory-set for the most common operating conditions (motor rating according to drive rating):
• Display: drive ready (rdY) motor stopped or motor frequency reference while running
• Automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking.
• No automatic restarting after a detected fault is cleared
• Logic inputs:
- LI1: forward (2-wire transitional control)
- LI2, LI3, LI4: no assignment :sad:
• Logic output: LO1: no assignment
• Analog input: AI1 (0 to + 5 V) speed reference
• Relay R1: the contact opens in the event of a detected fault (or drive off)
• Analog output AO1: no assignment

faut prendre le mode d'emploi et parametrer le LIx qui t'interresse comme il faut.
La première fois c'est pas évident.
Courage :-D
J-Louis
 
F

FCO

Nouveau
Merci, ca fonctionne en suivant les conseils de J-Louis :prayer:
Oliv' :partyman:
 