1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

pression d'eau sur chaudière fluctuation

Discussion dans 'Blabla archive' créé par lion10, 25 Janvier 2015.

Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. lion10

    lion10 Compagnon

    Messages:
    3 389
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Bonjour

    Soit une chaudière à gaz dans un sous sol qui au demeurant fonctionne bien pour chauffer une maison.
    Sur la doc il est indiqué qu'elle se met en sécurité à 3 bar de pression par un dispositif électrique (aquastat ) doublé d'un robinet taré à 3 bar à l'arrière de la chaudière.
    Un ballon rouge régule la pression à l'arrière et sous le toit des purgeurs automatiques sont présents, ils avaient été changés il y a quelques années.

    Sur la chaudière il y a un manomètre avec une aiguille rouge fixe sur 1,6 bar donnant la consigne nominale et une aiguille noire qui donne la pression dans le circuit de chauffage.
    Habituellement la chaudière est à 1.5 bar de pression. Dernièrement elle est montée à 2.4 bar au moins. En purgeant certains radiateur j'ai libéré de l'air et j'ai donc diminué la pression qui ensuite est rechutée vers 2 puis est revenue à 2.2 puis depuis varie entre 2 et 1.5.

    1) Une telle plage de variation est elle courante suite à la dilation de l'eau chauffée je suppose ?
    2) Le circuit étant en circuit fermé comment expliquer qu'il y ait de l'air à purger , au moins une fois par an ?
    3) Les tuyaux d'eau du chauffage et les radiateurs sont ils 100 % remplis normalement ou coexiste -t-il de l'eau et de l'air normalement dans les tuyaux et un surplus d'air qu'il faut purger de temps en temps ?

    cdlt lion10
     
  2. osiver

    osiver Compagnon

    Messages:
    4 098
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Ça me fait penser à un vase d'expansion vide (d'air) ou plein (d'eau) = vessie morte dans ce dernier cas ... :???:
    Normalement il devrait y avoir une faible variation, environ 0,2 bar, c'est justement le ballon qui régule. En principe, il ne doit pas y avoir d'air dans le circuit et c'est ce qui rend le vase d'expansion indispensable. Comme l'eau se dilate dans un circuit rigide, il y a risque de surpression si le vase d'expansion ne permet pas de gagner du volume.
     
  3. FB29

    FB29 Compagnon

    Messages:
    4 381
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Je crois qu'il y a toujours un peu d'air dissout dans l'eau, et qui finit par s'échapper au fil du temps (l'eau dégaze en quelque sorte). On en introduit aussi un peu, mélangée à l'eau, quand on refait le niveau. Sinon ce peut être aussi l'air contenu dans le vase d'expansion qui s'est échappé dans le circuit si la vessie est percée. Changer le ballon ce n'est pas très compliqué, et ce n'est pas très cher si c'est un ballon standard.

    FB29
     
  4. fafnir70

    fafnir70 Compagnon

    Messages:
    3 229
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Bonsoir,

    http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html
    En appuyant légèrement sur le clapet de la valve, tu verras si c'est de l'air ou de l'eau qui en ressort. Si c'est de l'eau, le vase est HS et devra être remplacé.
    En cas de baisse de pression de l'azote ou de l'air dans le vase, tu peux compléter avec de l'air au moyen d'une pompe ou d'un compresseur.

    Bernard
     
    Dernière édition par un modérateur: 16 Avril 2015
  5. mwm

    mwm Compagnon

    Messages:
    2 186
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Tu peux avoir des gaz dans l'eau qui en dépose toujours un peu, , mais aussi par l'air pouvant entrer par la porosité de la membrane ...par la porosité des raccords et matériau plastique ... Les courants vagabonds peuvent par électrolyse créer des gaz à l'intérieur de ton installation ....
    Si c'est un modèle spécifique, tu peux le remplacer par un plus courant ; les vases rouges de 12 litres, tu fais la liaison avec un flexible prolongateur plus le volume sera grand , meilleure sera ta régulation, la pression du gaz est à régler en fonction de la hauteur de ton immeuble 10 mètres de haut = 1 Bar du niveau de ta chaudière au radiateur le plus haut, on majore toujours vers 1,2 à 1,4 Bar, emploie un contrôleur de pression de pneus fiable.... :smt002 :smt002
     
  6. deuxcinq

    deuxcinq Compagnon

    Messages:
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Bonjour,
    Probablement le Flexcon à changer. Simple et rapide s'il est monté sur un raccord rapide spécial qui permet de le démonter sans vider
    l'installation (ça peut aussi être une vanne ) . Dans l'autre cas c'est un peu plus long .
    Inutile de mettre trop de pression , ça ne chauffe pas mieux et favorise les fuites.
    Cordialement
     
  7. JLL_B52

    JLL_B52 Ouvrier

    Messages:
    354
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    77 Fontainebleau
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Bonjour à tous,

    une idée toute bête: un robinet qui fuit sans baignoire ! :oops:
    Le robinet que tu dois avoir en entrée de ton circuit pour le remplir, si il a une petite fuite tu vas te retrouver à la longue avec la pression de l'eau "de la ville" dans ton installation de chauffage.

    j-louis
     
  8. mwm

    mwm Compagnon

    Messages:
    2 186
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    @ JLL_B52 : Le remplissage de ton installation ne peux se faire que par une liaison souple , temporaire et découplée quand le remplissage est terminé, :supz:
    C'est une obligation du Code régissant les lois relative à la pollution de l'eau, pour ne pas injecter des impuretés dans le réseau ; il y a bien des endroits où il y a des clapets anti retours pour le reflux, mais cela ne sépare pas les bactéries et autres cochonneries que ton installation peut produire :smt002 :smt002
     
  9. osiver

    osiver Compagnon

    Messages:
    4 098
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Sur la mienne ça se fait par une vanne 1/4 de tour + une vanne de remplissage avec un clapet AR séparateur : si de l'eau partait à travers le clapet, elle tomberait alors dans le tuyau d'évacuation de surpression. Impossible de renvoyer vers le réseau d'eau potable. C'est le cas sur beaucoup de chaudières 8-)
     
  10. mwm

    mwm Compagnon

    Messages:
    2 186
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    l'honneur est sauf dans ce cas, sur de vieilles installations c'est souvent pas le cas! mais le clapet n'empêche pas de polluer l'eau potable par les micros passages possibles, :smt002
     
  11. phil135

    phil135 Compagnon

    Messages:
    933
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    il y a déjà d'autres fils sur le sujet des chaudières à pression instable

    typiquement c'est le signe que le vase d'expansion ne fait pas son boulot:
    soit parce qu'il est endommagé,
    soit (le plus souvent) parce qu'il s'est "dégonflé" et qu'on a rétabli la pression en ajoutant de l'eau au lieu de le regonfler (à la pompe à vélo ça marche très bien)

    cette histoire de liaison temporaire est "récente" ?
    sur mon chauffage de 2009 le chauffagiste a mis une vanne et un clapet, mais rien de démontable.
     
  12. Pinpain

    Pinpain Apprenti

    Messages:
    162
    Inscrit:
    19 Octobre 2014
    pression d'eau sur chaudière fluctuation
    Petite astuce de chauffagiste: tu verse un berlingot de mire dans ton installation. Ca évite les GlouGlous si la purge n'est pas optimale.
    Ca évite aussi à la boue de se déposer si points morts.
     
Chargement...
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

Partager cette page