Potentiomètre externe sur ATV12

  • Auteur de la discussion kaisow
  • Date de début
K

kaisow

Nouveau
Bonsoir,

Je viens de m'acheter un Altivar 12 (chez LBA) et j'aimerai commander la variation de vitesse par un potentiomètre externe.

J'ai branché un potentiomètre de 4,7 Kohms (2,2 Kohms de préconisé dans le guide de démarrage rapide) entre les bornes 5V - A/1 - Com. J'ai démarré mon moteur et la variation n'est effective que par la molette de l'altivar.

Au deuxième essai j'ai programmé l'Altivar en configuration à distance (Conf - Full - Ct 1 - FR 1 - AII) et toujours rien. La vitesse ne varie que par la molette cliquable et jamais par le potentiomètre quelque soit la configuration (AII ou AIUI).

Quelqu'un a-t-il la solution à mon problème ?

Autre question, Comment faire un reset de l'altivar pour revenir à la configuration d'origine (usine).

Merci
 
K

kaisow

Nouveau
Merci Calamentran.

J'ai longtemps cherché ce guide sans succès. Je vais testé le montage et la configuration indiquée ce weekend et je viendrai donner le résultat. J'espère que tout va fonctionner maintenant. Encore merci.
 
K

kaisow

Nouveau
C'est encore moi...

Après avoir lu la documentation (qui n'est pas très pédagogique, soit dit en passant), j'ai refait mon câblage et remis le variateur en configuration usine. Aucune réaction au niveau du potentiomètre externe.
J'ai branché et configuré un interrupteur pour la marche/arrêt entre 24V et L/1. Cette configuration fonctionne.
J'ai réussi (moteur à l'arrêt) en naviguant dans les menus à faire varier l'affichage de la fréquence par le potentiomètre externe.
Je pense que soit je m'y prends comme un manche pour configurer l'altivar et sortir de ce mode, soit je dois modifier un autre paramètre... oui mais lequel. Dans la notice, le seul paramètre à modifier pour le potentiomètre se trouve dans CONF-FULL-FR1-A11 ou AIU1.

Merci aux spécialistes de l'ATV12.
 
T

tscheep

Ouvrier
Bonjour,
Je pense que tu veux commander le variateur avec les touches Run-Stop et la vitesse via le potentiomètre.
Dans ce cas il faut paramétrer la séparation des canaux consigne et commande Menu CONF => FULL => CTL => CHCF =SEP.
 
Haut