Partie électrique/moteur d'une presse à bras tournant.

  • Auteur de la discussion loading
  • Date de début
L

loading

Apprenti
Salut,

merci beaucoup pour ces schémas, j'ai au moins compris celui de base !

juste une question avant l'achat du variateur (avant les autres éléments):
si ma plaque moteur indique:
1,1 N
220V/5A triangle
1,1 kW
cos 0,79
1410 tr/mn
50 Hz

pensez-vous qu'un variateur indiqué: 2.2 kW | 3 CV | 10.5A | 200-240V

ça soit ok ?

ou un variateur plus petit comme: 1.5kW | 2CV | 7.5A | 200-240V, suffirait-il ?
 
T

tscheep

Ouvrier
Bonjour,
Pour le variateur un 1,5 Kw suffit, mais tu peux aussi prndre un 2.2Kw si tu envisage d'alimenter d'autre machine plus puissante ultérieurement.
 
L

loading

Apprenti
Chani a dit:
Hello,

Je te propose de regarder les schémas que j'ai fait sur Ce sujet.

Bonne journée. (ça te donneras une idée du minimum à réaliser).

Salut,

bon j'ai bien regardé tes schémas (il m'a fallu quelques heures pour essayer de comprendre).
J'ai une question: dans le 1er schéma (base) tu parles d'un disjoncteur différentiel de 30mA, j'imagine que c un bipolaire, mais comment choisit-on le modèle par rapport à l'intensité du variateur ? si mon variateur a une tension d'alimentation de 7,5 A alors un disjoncteur bipolaire différentiel de courant nominal de 10A (30mA) sera ok pour le montage ?
 
T

tscheep

Ouvrier
Bonjour,
L'intensité que tu indique est celle de sortie du variateur en triphasé, je suppose que c'est le 1,5Kw.
L'intensité d'alimentation du variateur en mono est de 16A environ, il faut donc protéger le variateur avec un disjoncteur 16A ou 20A.
 
C

Chani

Compagnon
Salut,

J'ai noté un disjoncteur différentiel pour avoir, à la fois la protection des personnes (dispositif différentiel 30mA), et à la fois la protection du matériel (disjoncteur).

étant donné que le tout viens sur une phase et un neutre, des appareils unipolaire + neutre (U+N) sont suffisant. Un bipolaire peut aussi être utilisé, mais sans rien apporter (à par couter plus cher).

Le calibre de ton disjoncteur de tête sera défini en fonction de la section des câbles que tu vas utiliser pour alimenter ton variateur.

1.5mm² -> jusqu'à 16A
2.5mm² -> jusqu'à 20A
6mm² -> jusqu'à 32A

Bien entendu, il faut que la section de ton câble soit choisi en fonction du courant indiqué par le fabricant du variateur.
 
L

loading

Apprenti
tscheep a dit:
Bonjour,
L'intensité que tu indique est celle de sortie du variateur en triphasé, je suppose que c'est le 1,5Kw.
L'intensité d'alimentation du variateur en mono est de 16A environ, il faut donc protéger le variateur avec un disjoncteur 16A ou 20A.

Salut,
oui je pensais au variateur en 1,5 kW, mais par curiosité comment sais-tu que c'est 16A ? (pour essayer de comprendre)
dans les caractéristiques du variateur l'intensité nominale est de 7,5A, j'avoue ne pas savoir comment tu obtiens 16A ?
 
L

loading

Apprenti
Chani a dit:
Le calibre de ton disjoncteur de tête sera défini en fonction de la section des câbles que tu vas utiliser pour alimenter ton variateur.

1.5mm² -> jusqu'à 16A
2.5mm² -> jusqu'à 20A
6mm² -> jusqu'à 32A

Bien entendu, il faut que la section de ton câble soit choisi en fonction du courant indiqué par le fabricant du variateur.

Salut,

dans ton document, page 1, schéma de base, ce que tu appelle un "disjoncteur différentiel de haute capacité (30mA)" = Q1, c'est un disjoncteur unipolaire ?

par contre tu dis que la section du cable dépend de l'intensité qui arrive au variateur, dans le cas du variateur que je présente plus haut ( 1.5kW | 2CV | 7.5A | 200-240V ), on parle d'intensité nominale (7,5A), est-ce de cela dont tu parles ou de courant d'entrée (dans ce variateur = 15,5A) ?
tscheep évoque quant à lui 16A ?

voici les caractéristiques du variateur (la colonne 150) :
specifImo1.jpg

je ne trouve pas les informations sur la section du cable à utiliser :/
 
T

tscheep

Ouvrier
Bonjour,
En regardant la doc du variateur "courant de ligne maxi".
ou sinon tu peux le calculer, il faut multiplier par 1,732 pour obtenir le courant en mono 7,5*1.732=13A ensuite comme le variateur autorise une sur intensité de 150% pendant 60s lors de phase de démarrage ou d'accélération, tu multipli le résultat par 1.5 = 19,5A.
 
L

loading

Apprenti
"courant de ligne maxi", pardon mais elle est où cette ligne ? (tu parles de la doc complète ??)
pour le reste je te crois sur parole, je ne connaissais pas cette formule.

Par contre dans ton message plus haut tu parles de 16 ou 20A et là tu ne parles que de 20A ?
je pars donc sur du 20A c sur ?

ce type de disjoncteur conviendrait-il -> http://www.technic-achat.com/disjoncteur-mini-1-n-elmark,fr,4,410_XX.cfm ?
 
C

Chani

Compagnon
Q1 est un disjoncteur magnétique U+N qui protége le variateur.

Le disjoncteur qui protége l'alim est celui qui se trouve dans le tableau électrique maison.

:wink:

Disjoncteur différentiel haute sensibilité... parce que 30mA et pas 100 ou 300 mA :wink:
 
T

tscheep

Ouvrier
loading a dit:
"courant de ligne maxi", pardon mais elle est où cette ligne ? (tu parles de la doc complète ??)
pour le reste je te crois sur parole, je ne connaissais pas cette formule.

Par contre dans ton message plus haut tu parles de 16 ou 20A et là tu ne parles que de 20A ?
je pars donc sur du 20A c sur ?

ce type de disjoncteur conviendrait-il -> http://www.technic-achat.com/disjoncteur-mini-1-n-elmark,fr,4,410_XX.cfm ?

Etant revendeur de variateur schneider, je parlais de la doc de ATV12.
Pour le résultat donné par calcul de 19,5A il faut le pondérer c'est pourqoi il faut regarder les carctéristiques du constructeur.
pour Idrive c'est "courant d'entrée"=15,5A.
 
L

loading

Apprenti
Chani a dit:
Q1 est un disjoncteur magnétique U+N qui protége le variateur.

Le disjoncteur qui protége l'alim est celui qui se trouve dans le tableau électrique maison.

Disjoncteur différentiel haute sensibilité... parce que 30mA et pas 100 ou 300 mA :wink:

ok, donc disjoncteur magnétique différentiel en 30mA qui se place bien entre ma prise de courant 220v et l'entrée du courant dans le variateur ?
celui-ci http://www.technic-achat.com/disjoncteur-differentiel-combine,fr,4,JVL5_XX.cfm semble être celui dont tu parles ?
 
L

loading

Apprenti
tscheep a dit:
Etant revendeur de variateur schneider, je parlais de la doc de ATV12.
Pour le résultat donné par calcul de 19,5A il faut le pondérer c'est pourqoi il faut regarder les carctéristiques du constructeur.
pour Idrive c'est "courant d'entrée"=15,5A.

je regardais l'ATV12 mais il est assez cher je trouve non ?

ok donc pour le modèle que je montrais, on parle de 15,5 A en entrée de variateur, le disjoncteur doit donc laisser passer au moins cette intensité, du coup il faut 16 ou 20A ??
 
T

tscheep

Ouvrier
loading a dit:
je regardais l'ATV12 mais il est assez cher je trouve non ?
15,00€ de plus que le Idrive, mais l'ATV12 est un variateur industriel tandis que le Idrive est un chinois a bas prix commercialisé sous différente marque pour distribuer des variateurs pas chère.
Pour le disjoncteur 20A et cablage entre disjoncteur et variateur en 2.5.
 
L

loading

Apprenti
tu le vends combien en fait ?

ici > http://www.technic-achat.com/variateur- ... Idrive.cfm
l'iDrive 1,5kW est à 181 € HT

tu sais ca m'étonnerai pas que l'iDrive soit fabriqué sur les mm chaines que l'ATV :wink:
maintenant si la différence de prix n'est finalement pas si grande (je regardé sur d'autres sites ou j'ai trouvé l'ATV12 à 380 € HT), je pencherai pour une vraie garantie avec l'ATV.

ok merci pour l'info pour le disjoncteur et le cablage ! :)

d'ailleurs si tu vends tout ça dis le moi, tu m'as aidé c'est normal que ça soit réciproque :wink:
 
T

tscheep

Ouvrier
Je vend l'ATV12 1,5KW à 196,49€ H.T frais de port inclus
http://www.variateur-frequence.fr/atv12.html
Je ne pense pas qu'il soit assemblé au même endroit, bien que les variateur schneider soit fabriqué en indonésie, ce n'est pas la même qualité de finition entre les 2 modèles
 
L

loading

Apprenti
ok j'vais passer par ton site alors :wink:

bon du coup j'vais commander le reste du matos sur un autre site.
 
T

tscheep

Ouvrier
Merci pour la commade, si tu veux je peux te le programmer avant l'expédition.
 
L

loading

Apprenti
tscheep a dit:
Merci pour la commade, si tu veux je peux te le programmer avant l'expédition.

eh bien écoute, je ne vais pas refuser une telle aide !

encore merci :wink:
 
L

loading

Apprenti
loading a dit:
Chani a dit:
Q1 est un disjoncteur magnétique U+N qui protége le variateur.

Le disjoncteur qui protége l'alim est celui qui se trouve dans le tableau électrique maison.

Disjoncteur différentiel haute sensibilité... parce que 30mA et pas 100 ou 300 mA :wink:

ok, donc disjoncteur magnétique différentiel en 30mA qui se place bien entre ma prise de courant 220v et l'entrée du courant dans le variateur ?
celui-ci http://www.technic-achat.com/disjoncteur-differentiel-combine,fr,4,JVL5_XX.cfm semble être celui dont tu parles ?

Qui peut me confirmer que le lien est bien le type d'appareil dont j'ai besoin, en 16A ?
(j'avoue que je suis perdu dans tous les types de disjoncteurs qui existent !)

merci d'avance :wink:
 
L

loading

Apprenti
T

tscheep

Ouvrier
Bonjour,
si ton tableau électrique est déja équipé d'un disjoncteur différentiel 30mA tu n'as pas besoin d'en rajouter un, tu rajoute juste un disjoncteur 20A pour protéger le variateur.

Pour la config du variateur, comment veux tu faire la marche/arrêt de la machine avec un inter marche/arret au des boutons poussoirs.
Est-ce que tu compte installer un arrêt d'urgence.
 
L

loading

Apprenti
tscheep a dit:
Bonjour,
si ton tableau électrique est déja équipé d'un disjoncteur différentiel 30mA tu n'as pas besoin d'en rajouter un, tu rajoute juste un disjoncteur 20A pour protéger le variateur.

Salut,
mon tableau est équipé d'un disjoncteur différentiel de 500mA, par contre là où je vais brancher ma machine je vais être sur un circuit dont le disjoncteur présent dans le tableau est de 20A.

Du coup je reste toujours sur le 20A en amont du variateur ?


tscheep a dit:
Pour la config du variateur, comment veux tu faire la marche/arrêt de la machine avec un inter marche/arret au des boutons poussoirs.
Est-ce que tu compte installer un arrêt d'urgence.

j'aurais aimé m'équiper comme il faut, cad avec toutes les sécu recommandées mais quand je vois déjà le mal que j'ai à comprendre quel disjoncteur mettre à quel endroit, je suis complètement perdu quant à la pose d'un bouton d'arrêt d'urgence ou d'un interrupteur !

que me conseilles-tu ?
 
L

loading

Apprenti
Chani a dit:
Note que radiospare n'est pas un modèle au niveau du prix !

oui c sur mais ça fait quand mm 1/3 du prix, pour une boutique reconnue par tous j'trouve ça fort.
Enfin, j'prefere quand mm l'acheter à un indépendant qui n'hésites pas à venir me conseiller sur un forum, ça c'est de la relation client ! :wink:
 
T

tscheep

Ouvrier
loading a dit:
tscheep a dit:
Bonjour,
si ton tableau électrique est déja équipé d'un disjoncteur différentiel 30mA tu n'as pas besoin d'en rajouter un, tu rajoute juste un disjoncteur 20A pour protéger le variateur.

Salut,
mon tableau est équipé d'un disjoncteur différentiel de 500mA, par contre là où je vais brancher ma machine je vais être sur un circuit dont le disjoncteur présent dans le tableau est de 20A.

Du coup je reste toujours sur le 20A en amont du variateur ?


tscheep a dit:
Pour la config du variateur, comment veux tu faire la marche/arrêt de la machine avec un inter marche/arret au des boutons poussoirs.
Est-ce que tu compte installer un arrêt d'urgence.

j'aurais aimé m'équiper comme il faut, cad avec toutes les sécu recommandées mais quand je vois déjà le mal que j'ai à comprendre quel disjoncteur mettre à quel endroit, je suis complètement perdu quant à la pose d'un bouton d'arrêt d'urgence ou d'un interrupteur !

que me conseilles-tu ?
Bonjour,
Vu que t'as qu'un 500mA au tableau, prend un disjoncteur différentiel 30mA 16A, ça suffira vu que le moteur fait 1.1kw le variateur ne consommera jamais plus de 16A.
Prend aussi un inter marche/arret et un arret d'urgence et je t'envois le schéma avec le variateur.
Comment fonctionne t'as presse, elle fait des cycle répétitif dés que le moteur est en marche ou bien t'as un levier a actionner pour presser et dépresser.
 
L

loading

Apprenti
le moteur tourne non stop pour alimenter la pompe, et quand j'actionne les poignées (au niveau de la tête du vérin), le vérin hydraulique descend, dès que je relâche il remonte (action mécanique et non pas électrique).

ok merci pour tes conseils :wink:
 