panneaux rayonnant 2000w

  • Auteur de la discussion noly
  • Date de début
N

noly

Apprenti
Bonsoir
Je voudrais brancher un panneau rayonnant 2000w
Quelle section de fil (8 m depuis le tableau)
Quel disjoncteur si auto 16 ou 20 A
Si disjoncteur à cartouche 16 ou 20 A
Merci de votre réponse
 
N

Nikass

Compagnon
Salut,

Seul sur sa ligne ? 1.5 carré et 16 auto suffisant. On ne met plus de cartouches sur une ligne neuve mais bon, si récup... 10A, pas plus sur du 1.5 sinon le 16 sur du 2.5 est possible

a+
 
N

Nico91

Compagnon
Maintenant on monte souvent du 2,5mm² pour ce qui est chauffage, même si du 1,5mm² suffit pour 2000W
 
S

sebm

Ouvrier
2,5mm et 10A chez moi
un radiateur par disjoncteur,ma maison a 5ans
 
M

mig45

Compagnon
Bonsoir
ligne dédiée en 2.5 avec disjonteur 16A,
meme si 1.5 et 10A suffisent car si tu met un radiateur plus puissant, tu reste dans les normes
cordialement
 
V

valoris

Compagnon
Bonsoir Noly, et à tous,


Pour information, voyez à cette adresse : http://www.changimmo.com/index.php?page=elec_normes
vous y trouverez un tableau synthétique très clair.

Toute fois si votre appareil dispose d'une prise standard 2P-T il y a deux possibilité

1) raccordement sur un circuit PC en 2,5 carré obligatoire.
2) raccordement sur un circuit en prise commandée par section 1,5 carré toléré.

Si non circuit spécifique avec raccordement en cloison et section de conducteur adaptée à la puissance de l'appareil avec protection correspondante.

Ne pas oublier un circuit de terre séparé en fonction du courant consommé ou produit.

ex : une terre pour le circuit basse tension, une pour le 220V, une pour la puissance 380/400V.


Chaque circuit devant être isolé les un des autres.

Cordialement.

Valoris.
 
S

supertoto

Apprenti
C'est encore toléré en France le 1.5 pour des prises ou des radiateurs ???

En Belgique, prises ou circuits de chauffage, c'est en 2.5 obligatoire.

Mais même si c'est permis, je ne m'amuserais pas a ca pour du chauffage.

Chaque circuit devant être isolé les un des autres.

Isolés ??? Je ne vois pas comment les circuits peuvent êtres isolés les un des autres dans la même installation ?? Je ne comprend pas.
 
V

valoris

Compagnon
Bonsoir supertoto,


C'est pourtant la logique même, vous ne pouvez pas mélanger les circuits de nature et de puissance différentes. Ils doivent être sépareés sous peine de graves désordres.

Cordialement.

Valoris
 
S

supertoto

Apprenti
valoris a dit:
Bonsoir supertoto,


C'est pourtant la logique même, vous ne pouvez pas mélanger les circuits de nature et de puissance différentes. Ils doivent être sépareés sous peine de graves désordres.

Cordialement.

Valoris

C'est parce que je ne vois pas comment ils peuvent êtres mélangés au départ ???
 
V

valoris

Compagnon
Re,


Si les chose sont bien faites dès le départ, les circuits étiqueté mis dans des chemins différents avec les organes de séparations ad hoc, pas de Pb.

Mais revenez 20 ou 50 ans plus tard, les étiquettes ont disparues, les chemin ont été transformés, modifiés, parfois si profondément qu'il faut les abandonner. J'en sais quelque chose. Je me souvient d'un bâtiment ou nous n'avons pas pu identifier l'origine d'un désordre et ou il a fallut tout déposer et tout refaire. le bâtiment faisait 60x100m.

Et pour s'en convaincre il suffit de consulter les rapports du consuel.

Cordialement.

Valoris
 
N

noly

Apprenti
brancher un panneau rayonnant 2000w

Bonjour
nf c15-100 dit
Jusqu’a 2250w section 1.5 disjoncteur 10 A (je vais installer se matériel)
Peut-on raccorder mon alimentation directement dans le radiateur pour enlever le fil de 60 cm qui se trouve sur le radiateur
merci de votre reponse
 
M

mig45

Compagnon
salut
non, tu ne doit pas aller directement au bornier du radia, mais faire la jonction dans un boitier.
attention,tu ne doit pas brancher le fil noir (il est prevu pourla programation centrale)
ni le fil de terre, en principe les radia sont isolés
bien sur tu peut mettre du 1.5 comme je te l'ai dit precedemment, mais si tu met un radia plus puissant plus tard!!!!!
cordialement
 
P

patduf33

Administrateur
Le radiateur est livré avec son fil et tu doit te raccorde dessus, c'est surtout un problème de garantie :wink:

mig45 a dit:
salut
attention,tu ne doit pas brancher le fil noir (il est prévu pour la programmation centrale)
Ca OK

ni le fil de terre, en principe les radia sont isolés
Ca Non, :neo_xp: tout appareil avec un fil de terre présent sur son câblage doit être raccordé :wink:

bien sur tu peut mettre du 1.5 comme je te l'ai dit précédemment, mais si tu met un radia plus puissant plus tard!!!!!
cordialement
Tu peu aussi mettre du 10mm2 on sait jamais :-D , non restons logique. Le 1.5mm2 est suffisant
 
J

JeanYves

Compagnon
Bonjour ,

Bien sûr !!
Ah l'electricité , avec ses reglements !!

Comme on est specialiste pour contourner les reglements , dans la réalité c'est tout un poeme apres quelques années .
 
M

mig45

Compagnon
non ce n'est pas une question de garantie, c'est juste une question de logique, patduf33, ne raconte pas n'importe quoi, il n'est pas question de mettre du 10mm2, mais du 2.5 reste raisonable, c'est incroyable quand meme de se repeter constamment
bonne soirée a tous
cordialement
 
J

JeanYves

Compagnon
Bonsoir ,

Avec du 1.5 mm2 sous 2 kw on va à 25 metres
Si on se refere à la C15100 on peut tres bien alimenter 5 prises en 1.5 mm2 sous 16 A .
Apres qui peut le plus , peu le moins :=))
 
P

patduf33

Administrateur
mig45 a dit:
non ce n'est pas une question de garantie, c'est juste une question de logique, patduf33, ne raconte pas n'importe quoi, il n'est pas question de mettre du 10mm2, mais du 2.5 reste raisonable, c'est incroyable quand meme de se repeter constamment
bonne soirée a tous
cordialement

C'est sur je doit pas en poser assez................... :wink:
 
N

noly

Apprenti
branchement radiateur

rebonsoir

bien compris pour le branchement du radiateur

je vous remercie tous , pour votre aide

merci encore
 

Sujets similaires

M
Réponses
51
Affichages
6 892
yvon29
yvon29
S
Réponses
15
Affichages
9 648
Macfun
Macfun
G
Réponses
2
Affichages
691
champimatic
C
lolo
Réponses
0
Affichages
382
lolo
Tomsti
Réponses
5
Affichages
1 605
Tomsti
Tomsti
2
Réponses
27
Affichages
1 189
jean-jacques
J
V
Réponses
4
Affichages
1 529
laurent12100
L
tournele
Réponses
21
Affichages
9 750
tournele
tournele
Couz
Réponses
9
Affichages
7 780
loubial
loubial
N
Réponses
78
Affichages
9 752
nipil
N
Haut