Moteur pilote 3KW et 2.2KW

  • Auteur de la discussion chabercha
  • Date de début
C

chabercha

Compagnon
En #154, premières mesures du pilote seul en 220
550 W
1860 VA
Comme ça a passé sur l'autre page, je remets les mesures pilote en 380.
490 W
4830 VA
 
Dernière édition:
C

chabercha

Compagnon
Faudrait peut être faire un tableau récapitulatif des mesures, ça commence à en faire un paquet et dispersées.
 
G

gustavox

Compagnon
hello a toi !!

suand tu parques pilote c'est le moteue vert sur bride seul ?

c'est tres etonnant
 
G

gustavox

Compagnon
la valeur 5kva pour le pilote seul en alim edf est absolument terrifiante

ca correspond en effet aux 8A en TRI. 400 mesurés ...
 
G

gustavox

Compagnon
A3BD2C3A-DBE7-477E-8831-77383F50CBAB.jpg


ton pilote a vide draine 130% de son In alors qu'il devrait en drainer 30 a 50% !
 
G

gustavox

Compagnon
t'es sur que t'as viré tous les condos et compagnie et connecte directement le moteur vert en etoile au tri edf 400v ?
 
G

gustavox

Compagnon
c'est une mesure tres bizarre on devrait trouver quelque chose comme 2000 VA et pas 5000 VA!
 
Dernière édition:
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Avant de remettre le pilote en 220 et remiser tout le bazar j'ai refait les mesures avec le mural du pilote en 380, petit changement 6 AMP 390 W 4140 VA
Ensuite après avoir remis le pilote en 220 j'ai refait avec le mural et avec un compteur mono.
8 AMP
20231209_145846.jpg

520 W
20231209_145856.jpg

1950 VA
20231209_145902.jpg

Je ne peux faire plus.
A+Bernard
 
G

gustavox

Compagnon
franchement c'est vachement curieux

de 4.8kVA. on passe a 4kVA pour la meme experience (comptage pilote seul sur reseau edf)

et 2kVA seulement en montage avec condensateur !

c'est tout a faut interessant
 
G

gustavox

Compagnon
je ne vois qu'une seule expliaction : les moteurs aiment bien les condensateurs :partyman:
 