    Salut,

    Une question me turlupine depuis un petit moment...j'ai vu quelques spécialistes de l'Isolation dans cette section, j'en profite !

    Voilà, j'ai construit un atelier il y a quelque temps, plutôt grand (14mx9m), pensant ne « jamais » l'isoler...mais finalement plus ça va et plus je me dis que ce serait peut être pas mal d'en isoler une partie (disons 5mx9m en construisant une cloison type MOB) ne serait ce que pour mettre les machines "hors rouille" et plus en profiter l’hiver en le chauffant de temps en temps...
    Pour les murs et le plafond (plancher bois à 2.6m), je ne vois pas de pb particulier...par contre la chape m’inquiète plus car je ne compte pas remettre une épaisseur sur l'existante et vais donc me retrouver avec un magnifique pont thermique…

    Reste à quantifier son influence au niveau des déperditions et là je m’en remets aux spécialistes car n’ai pas trop d’idées sur la question : A l’extrême, ce pont rend -t-il les travaux d’isolation inutile ? Faut il enviager de rainurer la dalle sous la cloison ?

    Merci pour votre aide !
     
  2. Fred69

    Fred69 Compagnon

    Messages:
    2 795
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Isoler une partie de l'atelier / Pont thermique dalle
    Sans connaître le contexte, l'isolation des parois et du plafond, difficile de te répondre.
    A priori, je ne vois pas trop ce qu'apportera l'isolation de la dalle.
     
  3. jere26

    jere26 Apprenti

    Messages:
    129
    Inscrit:
    2 Décembre 2010
    Localité:
    Drôme des collines
    Isoler une partie de l'atelier / Pont thermique dalle
    Merci pour ton aide, désolé, j'ai pas été clair, ni précis...

    Les murs seront à priori isolés en complexe placo/expansé 80+10, le plafond en LDV 150mm...et ce qui me gêne, c'est que la dalle (sur terre plein) est non isolée certes, mais aussi que plus de la moitié de celle-ci sera dans une partie "froide" (non isolée), reste de l'atelier...
     
  4. tranquille

    tranquille Compagnon

    Messages:
    4 165
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Isoler une partie de l'atelier / Pont thermique dalle
    Le pont thermique entre la partie isoée de la dalle et la partie non isolée créera un pont thermique, mais insignifiant
    Si ta dalle n'est pas isolée, ton sol sera froid et inconfortable (faudra mettre des chaussettes) mais ce n'est pas une catastrophe en terme de déperdition

    deperdition-energetique-maison.gif
     
  5. Fred69

    Fred69 Compagnon

    Messages:
    2 795
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Isoler une partie de l'atelier / Pont thermique dalle
    à mon avis pas grande importance dans l’immédiat, tu pourras toujours agir plus tard si c'est nécessaire (chape isolante, plancher chauffant, ...).
     
  6. jere26

    jere26 Apprenti

    Messages:
    129
    Inscrit:
    2 Décembre 2010
    Localité:
    Drôme des collines
  7. ZZR1100

    ZZR1100 Apprenti

    Messages:
    104
    Inscrit:
    12 Février 2013
    Isoler une partie de l'atelier / Pont thermique dalle
    Je confirme, si besoin était.
    • Il n'y a pas si longtemps, les dalles n'étaient pas isolées et les déperditions n'étaient pas pour autant considérables.

    Si toutefois, tu voulais y remédier, il ne te serait pas très difficile, ni très couteux, d'y pouvoir.
    L'isolation d'un "plancher" ne demande pas une grosse épaisseur : 1 cm serait déjà conséquent.

    En général, on utilise une mousse de polyuréthane, c’est la matière (classique) ayant le plus grand pouvoir isolant.
    La couverture pouvant être réalisée par un plancher bois et/ou un caillebottis.
    Il faudra simplement veiller à ce que les copeaux ne viennent pas polluer l’isolant.
    En tout cela engendrerait une surépaisseur de quelques centimètres.

    Tes machines pourraient reposer, par l’intermédiaire des pieds, directement sur le béton.
    La conduction thermique consécutive ne serait que très très négligeable et ce serait l’unique point possible de condensation.

    Pour ta dalle, il serait alors préférable de la traiter afin que l’humidité n’affecte pas l’isolant : c’est une précaution facultative.
    • Comme le béton ne sera plus ventilé, quelques poches d’humidités seraient à craindre.
     