1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Fuite électrique

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Copeau, 7 Juillet 2015.

  1. Copeau

    Copeau Apprenti

    Messages:
    172
    Inscrit:
    9 Décembre 2009
    Fuite électrique
    Bonjour,
    Sur mon tour je prend des coup de jus électrique !
    Je pense avoir trouvé l'origine du problème (sans certitude). J'ai commandé une nouvelle pièce.

    Comment puis-je m'assurer que la machine est en sécurité et que je ne m’électrocuterais pas ?
    Que dois-je tester ?

    Merci.
     
  2. PGL

    PGL Compagnon

    Messages:
    667
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    Fuite électrique
    Si tu prends des coups de jus, c'est que ta liaison avec la terre est mauvaise. C'est la première chose à vérifier. Si la terre était bonne l’interrupteur différentiel devrait sauter avant même que tu prennes un coup de jus. Ça aussi c'est à vérifier, si tu veux pas risquer ta peau il faut un inter différentiel qui coupe à 30 mili. Ampère.
     
  3. FB29

    FB29 Compagnon

    Messages:
    4 399
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Fuite électrique
    Bonjour,

    Il faut revoir l'installation comme indiqué: toutes les parties métalliques reliées à une prise de terre correcte et l'alimentation protégée par un différentiel :-D ...

    Le problème vient d'une liaison fâcheuse entre un fil d'alimentation et la masse mécanique de la machine ... tester avec un ohmmètre l'isolation entre les deux (pour du monophasé) ou les trois (pour du triphasé) fils d'alimentation débranchés et reliés entre eux et un point de masse mécanique ... si il y a des contacteur il faut les activer à la main ...tu dois trouver plusieurs mégaohms. En toute rigueur il faudrait un contrôleur d'isolement, mais vu l'importance du problème un multimètre sur calibre 10 k ou 100 k devrait suffire ...

    Pour trouver la panne tu débranches et tu testes par rapport à la masse tous les appareils électriques de la machine en commençant par ceux qui te paraissent les plus suspects ...

    Quelle pièce ?

    Des photos de la partie électrique de la machine ?

    Merci,

    Cordialement,
    FB29
     
    Dernière édition: 7 Juillet 2015
  4. albatros_del_sur

    albatros_del_sur Compagnon

    Messages:
    3 285
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
  5. Copeau

    Copeau Apprenti

    Messages:
    172
    Inscrit:
    9 Décembre 2009
    Fuite électrique
    Merci, pour vos réponse.

    En effet la masse était débranché dans une armoire murale.
    (Une entreprise "PRO" de maintenance est intervenue dans cette armoire il y a quelques mois pour une autre machine).
    Avec la masse rebranché, est-ce que je ne crains plus rien ?
    Mon installation électrique a été faite par un électricien. il doit donc y avoir un inter différentiel.
    Est-ce normal que celui ci ne se soit pas déclenché avec l'absence de masse ?

    La pièce que j'ai commandé est une résistance de freinage de la broche. Marque num.
    La machine se met en défaut lors de grosse chaleur.
    J'ai du la démonté pour un nettoyage dernièrement.
     
  6. tranquille

    tranquille Compagnon

    Messages:
    4 164
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Fuite électrique
    Il existe des petits appareils calibrés pour tester les disjoncteurs, c'est pratique et rapide

    Dans la même idée, j'utilise un Catohm DT-300 pour vérifier mes terres
     
  7. jacounet

    jacounet Compagnon

    Messages:
    1 793
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Fuite électrique
    Salut Copeau .

    Tu peux vérifier aussi si la paire: prise de terre et disjoncteur différentiel de ton atelier fonctionne .
    Faut un peu de matosse ...mais c'est faisable si tu as des résistances 5 W même de récupe .
    Si tu n'a pas encore acheté le testeur de Tranquille , voici de quoi le "remplacer"...avec les moyens du bord.
    Tu soudes une résistance de 10k Ohms 5 W ( marron , noir orange ) entre la prise de terre et la phase sur une prise de courant , ( faire un montage avec prise de courant mâle avec terre ...pas de fils en l'air--> .sinon DANGER) ça ne doit pas disjoncter , tu n'as que 23 ma de fuite .

    Tu refais le même teste avec une 6.8kOhms 5 W ( bleu, gris rouge) , et là le disjoncteur différentiel devrait couper le 220 , car tu as 34 mA.
    S'il ne disjoncte pas essayer avec une 5.6 k Ohms 5 W , s'il disjoncte ça veut dire que le différentiel n'est pas assez sensible , car on a 40 mA de fuite ...ou que la terre déconne.
    Si avec une 5.6kOhms il ne disjoncte pas sur aucune prise de courant de l'atelier ,... tu as un problème de terre , mauvaise terre , piquet de terre pas assez profond ...sécheresse dans la zone du piquet de terre ...d'où ta panne en période de sécheresse ( arroser la terre ,--> 220 v coupé obligatoirement )
    Pour voir si la terre est bonne , une 10 kOhms entre terre et phase avec un multimètre en ampéremètre alternatif sur calibre 200 ma en série, doit donner 23 mA de courant de fuite pour 230 V secteur .
    Si tu n'as que 15 mA , il y-a un pb de terre ...faut bien sur que la résistance 10 k Ohms soit une 5 % minimum et en 5 Watts ,chinon cha chauffe ...

    Sinon en première analyse vérifier que la masse métallique de ta machine est reliée comme il faut à la terre, comme te l'on dit les potes plus haut . .
    Il arrive parfois qu'on est un courant de fuite qui nous chatouille sans faire disjoncter le différentiel , ça peut arriver ...c'est bien souvent des bécanes fonctionnant en monophasé .
    J'ai ma fraiseuse ZAY45 qui a eu ce problème , je trouvais 55 V entre partie métallique et terre ( terre non branchée), apparemment le condo de démarrage mal isolé , et j'ai une perceuse qui fuis aussi en dessous de 20 mA donc légère bourre sans disjoncter , et j'ai un touret qui fuis de manière non continuelle et fais disjoncter ( souvent au démarrage ).

    Bon courage .
    A+ Jacounet .

    Ah oui ,... si tu n'y connais vraiment rien , ..pour repérer la phase , au tournevis d'électricien avec une mini lampe néon jaune qu'on trouve chez tout Brico machin ...
    Ou au multimètre en position tension alternative sur 500V , exemple entre terre et un des deux autres fils restant = OV --> c'est le neutre , entre l'autre fil et la terre =230V --> c'est la phase ..Autrement le matosse que t'indique Tranquille est une bonne piste ...voir sur la baie: testeur de différentiel ..
     
    Dernière édition: 7 Juillet 2015
  8. jacounet

    jacounet Compagnon

    Messages:
    1 793
    Inscrit:
    27 Novembre 2011
    Localité:
    Dissay
    Fuite électrique

    Salut Copeau .
    Si la terre n'était pas branchée à la masse de ta machine , elle ne pouvait pas envoyer le courant de fuite vers le différentiel , donc impossible de le faire disjoncter.
    Normalement terre branchée à la masse sur ta machine et fonctionnement vérifié de la paire prise de terre , différentiel , tu ne risques plus rien .
    Personnellement j'ai une résistance de test de 6.8 k Ohms 5 W en série avec un inter de test reliant terre et phase , dans mon tableau fait maison dans l'atelier .
    Je vérifie si le différentiel fonctionne , surtout en ce moment en période de sécheresse .
    Sinon le testeur de Tranquille .
    Regarder sur Wikipédia le fonctionnement d'un différentiel : on comprend de suite .

    A+ .
    Jacounet .
     
  9. Copeau

    Copeau Apprenti

    Messages:
    172
    Inscrit:
    9 Décembre 2009
  10. guy34

    guy34 Compagnon

    Messages:
    1 719
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    Fuite électrique
    bonjour,

    il y a des "drôles de pro" tout de même ...... cela étant et si tu as besoin impérieux de la machine , il reste une solution de sécurité toute simple : si tu prends des bourres , c'est que tu sers de cheminement pour le courant de défaut ( par tes pieds sans doute ) ; il te suffit de placer un grand paillasson métallique par terre et de le relier EFFICACEMENT au bati du tour ; une fois perché sur ton paillasson , il ne peut plus rien t'arriver ( envers la machine uniquement ) ; mais il vaut mieux des protections qui fonctionnent !
    sinon en urgence il y a aussi les gants isolants et les chaussures pareil .......
    A+++++++
    GUY34
     
  11. albatros_del_sur

    albatros_del_sur Compagnon

    Messages:
    3 285
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Fuite électrique
    Le test avec les résistances est un des plus précis qu'on puisse faire avec le minimum de matos (donc le plus économique)
    A tout hasard, car je ne connais pas l'installation, je voudrais ajouter qu'en absence de terre des tensions de l'ordre d'une centaine de volts peuvent être présentes, et elles sont fort désagréables. Cependant si la terre est rebranchée tout fonctionne sans disjonction et la tension a disparu.
    Ceci est dû à la présence de condensateurs d'antiparasitage entre phase et terre. Il ne s'agit pas dans ce cas d'un défaut du matériel, mais seulement de l'installation.
     
  12. albatros_del_sur

    albatros_del_sur Compagnon

    Messages:
    3 285
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Fuite électrique
    Je sais pas quel oiseau, oui c'est le principe, mais je ne ferai pas ça:neo_xp:. On ne part pas en s'envolant nous:mad:
    Pour utiliser rapidement la machine, un câble de masse provisoire, si ça saute c'est que la machine est en cause et il vaut mieux réparer que de prendre des risques inutiles.
    Enfin si vous voulez profiter un minimum de la vie:grilled:
     
  13. PGL

    PGL Compagnon

    Messages:
    667
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
  14. tranquille

    tranquille Compagnon

    Messages:
    4 164
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  15. PGL

    PGL Compagnon

    Messages:
    667
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
Chargement...

Partager cette page