fraiseuse gambin 10 n

  • Auteur de la discussion breizh56
  • Date de début
B

breizh56

Nouveau
joyeux noel a tous
je viend de rentrer une fraiseuse gambin 10 n de 1974 le tableau electrique a ete mis aux normes
elle viend d'une ecole jai un souci electrique je suis obligè de garder le bouton de demarage moteur
poussè avec le doigt car le contacteur ne colle pas est ce une sècuritè que je n'ai pas vu ou autre chose
car autrement tous marche bien broche et avances
quelqun aurai une solution
merci d'avance
breizh 56
 
B

bm7084

Ouvrier
Bonsoir
En principe,c'est le contact d'auto alimentation du relais ou contacteur de marche qui ne maintient pas ce contacteur. Si le câblage est correct,inutile
de regarder le câblage des commandes d'arret
 
L

laboureau

Compagnon
Bonsoir (breizh56)
Tu dis pas sous quelle tension, 380V ou 220V, et l'armoire les commandes en 24V, 48, 110, 220, 380V ???
Si 380V éssais de changer une phase de place,
Cordialement.
jpal7@
 
B

bm7084

Ouvrier
Re bonsoir
Si le contacteur colle en maintenant le bouton marche appuyé, la tension sur la bobine, est bonne
 