Courant nominal du moteur

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par bertin83, 15 Décembre 2011.

  1. bertin83

    bertin83 Apprenti

    Messages:
    102
    Inscrit:
    12 Octobre 2007
    Localité:
    MONTAUT (64)
    Courant nominal du moteur
    Bonjour à tous

    pour régler mon altivar 312 j'ai besoin de rentrer la valeur du courant nominal du moteur.

    Est-ce bien 2.8 ? plaque 1024.jpg
    Capture.JPG

    D'autre part je suis étonné qu'il ne demande rien à propos de la puissance du moteur, est-ce normal ?

    Et dernière question en france c'est bien du 50 hertz ?


    merci
     
  2. Turbo Gros Michel S.A.

    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon

    Messages:
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    Courant nominal du moteur
    Bonjour,

    - en France c'est du 50Hz, oui.
    - Inom est bien 2,8A car tu es en 240V
    - en donnant Inom du moteur et la tension de fonctionnement tu donnes indirectement la puissance du moteur, laquelle de toute façon n'a pas grand intéret pour le variateur : celui-ci doit protéger le moteur en fonction du courant qu'il consomme c'est tout.

    A+

    Emmanuel
     
  3. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Courant nominal du moteur
    +1... avec une nuance.. nous sommes en 230V (pas en 220V comme indiqué sur le tableau, et pas en 240 comme indiqué par TGSA :wink:)

    ++
     