Bonjour,
Dans un coffret électrique de chantier en triphasé, j'ai besoin de remplacer l'interrupteur différentiel et son module de déclenchement à distance qui est actionné par le coup de poing.
Ce genre d'équipement en neuf est hors de prix et ne se trouve pas (ou difficilement) en occasion.
Je me pose donc la question, pourquoi ne pas mettre entre une phase et la terre via le coup de poing une résistance de 5Kohms qui ferait une fuite de 48mA et ferait donc déclencher le différentiel.
La seule raison que j'ai pu trouver c'est qu'en cas de terre défectueuse ça ne marcherait pas.
Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne?
Merci à tous.