J'ai branché une machine dont dont le fabricant demande un disjoncteur de 40A
sur une prise de 20A avec des fusibles de 10A. (400V, 3 phases, 1 fusible par phase)
C’était un branchement provisoire mais il dure depuis quelques années.
La machine fonctionne bien, mise à part quelques défauts de la cn incompréhensibles de temps en temps.
La sous capacité de mon branchement peut-elle être la cause de ces défauts?
Si la machine avait besoin de plus de 10A les fusibles auraient-ils du griller?
Merci.
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

mesurez avec un voltmètre la tension , dans l'armoire machine, notamment lorsqu'elle usine, ou lorsqu'elle se met en défaut !

La machine n'a peut être pas besoin des 40A (l'intensité de branchement est souvent surestimée, et la consommation dépend beaucoup de la charge a la broche, de la profondeur de passe...) mais le branchement est peut être d'une section insuffisante de sorte que des baisses de tensions plus ou moins fortes se produisent , même si les fusibles ne fondent pas (or, en général, une C N nécessite une tension propre et stable, des baisses de tension intempestives suffisent souvent a la mettre en défaut ! )
 

Sujets similaires

B
Réponses
70
Affichages
3 024
Bambi
B
P
Réponses
41
Affichages
5 943
stephane37
S
lepierre
Réponses
35
Affichages
14 200
coredump
coredump
M
Réponses
51
Affichages
6 876
yvon29
yvon29
tournele
Réponses
46
Affichages
9 345
tournele
tournele
2
Réponses
27
Affichages
1 188
jean-jacques
J
C
Réponses
10
Affichages
6 512
Castor24
Castor24
Haut