1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

capteur fin de course

Discussion dans 'Electronique spécifique CNC' créé par ben2514, 2 Juin 2014.

  1. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    bonsoir a tous

    je suis en pleine construction du table de découpe plasma cnc et je suis bloquer sur le cablage des fins de course sur ma carte breakout

    [​IMG]


    voici une photo de la carte ....
    pouvez vous m'indiquer sur quels ports je dois brancher les capteurs de fin de course de mes 3 axes et aussi le bouton d'arret durgence

    merci de votre aide
    a+
    ben
     
  2. pascalp

    pascalp Compagnon

    Messages:
    939
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
  3. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    Bonjour a tous

    Merci pascalp pour ta réactivité...
    une simple précision, j'ai prévu sur la machine 6 fin de course a fermeture (2 par axes) j'imagine que je dois simplement mettre en parallele les 2 capteurs pour un meme axe sur chaque entrees...

    merci
    ben
     
  4. bequet gilles

    bequet gilles Compagnon

    Messages:
    777
    Inscrit:
    21 Mai 2012
    Localité:
    Cergy Pontoise
  5. pascalp

    pascalp Compagnon

    Messages:
    939
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    capteur fin de course
    Effectivement, il vaut mieux les brancher en série et en configuration "normalement clos" détection d'ouverture.
    C'est le branchement le plus sécurisant, que ce soit sur une anomalie de raccordement de ton installation ou sur une vraie détection de fin de course/homing, il y aura une alerte. Un branchement en // avec "normalement ouvert" detectera une fin de course mais pas une anomalie de ton circuit et dans ce cas, tu n'as aucune protection.
     
  6. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
  7. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    Bonjour a tous

    j'ai modifié le cablage de mes fin de course sur les contact a ouverture et en serie comme précisé plus haut...
    mon autre probleme est que sur le plan fourni par pascalp il y a 2 bornes qui sont marqué "not used" mais dans mon cablage j'ai pourtant un fil qui est branché sur l'une d'elle....
    auriez vous un schéma pour le cablage de cette carte????

    Merci
    ben
     
  8. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    Bonsoir a tous
    Comme dit plus haut, j'ai câblé les fins de course sur la break out carte suivant le schéma fournit par pascalp...
    Mais je n'arrive pas a les activés dans mach3...
    Pouvez vous m' aider????
    Sachant que j'aimerais bien avoir des contacts de prise d' origine...
    Merci a vous.....
     
  9. bequet gilles

    bequet gilles Compagnon

    Messages:
    777
    Inscrit:
    21 Mai 2012
    Localité:
    Cergy Pontoise
    capteur fin de course
    bonsoir
    dans mach3
    dans port entre sortie
    il faut les activer dans le panneau signaux d' entrée sur les bornes 10,11,12,13,15

    perso j' ai estop en 15

    x++ en 10 x-- en 10 ref x en 10
    y++ en 11 y-- en 11 ref y en 11
    z++ en 12 z-- en 12 ref z en 12
    a++ en 13 a-- en 13 ref a en 13

    j' attends d' avoir une 2eme carte parrallele pour initialiser le 5 axe

    a + gilles
     
  10. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    bonjour a tous

    sur ma carte j'ai
    estop en 10
    x en 11
    y en 12
    z en 13

    et j'ai parametrer mach 3 comme l'indique gilles
    et rien ne se passe
    est il possble que je me soit plante dans le cablage
    et si oui pouvez vous m'indiquez comment vous avez cablé ces contact de limite

    Merci
    ben
     
  11. bequet gilles

    bequet gilles Compagnon

    Messages:
    777
    Inscrit:
    21 Mai 2012
    Localité:
    Cergy Pontoise
    capteur fin de course
    bonjour

    tes switchs sont surement des inverseurs as tu vérifie qu' ils sont biens tous normalement fermés comme ils sont en serie si tu en as un fermé et l' autre ouvert ça ne marche pas .as tu essayé de changer actif a zéro ? et la colonne emulated est elle tous en rouge.
    normalement pour chaque axe tu as 2 switch en serie connecté sur ta bob.

    verifie tout cela apres on avisera.

    a+ gilles
     
  12. ben2514

    ben2514 Nouveau

    Messages:
    28
    Inscrit:
    2 Juin 2014
    Localité:
    Roanne 42 Loire
    capteur fin de course
    Bonsoir a tous

    j'ai trouver la solution, j'avais simplement oublié un fil entre le grounds et le commun des capteurs....
    pour ma défense ce fil n'apparaissait pas sur le schéma que m'avait fourni pascalp......

    merci a vous de votre aide....
    il ne me reste plus qu'a parametrer le palpeur

    a+
    ben
     
Chargement...

Partager cette page