Bonsoir
Juste pour information, je me permet de revenir sur la question de la protection du secondaire du transfo d'isolement.
Techniquement celle-ci n'est pas indispensable, une surintensité au secondaire, un court-circuit par exemple, est vue par le primaire (dans le rapport 1/1 à 2 ou 3 % près) dont la protection agira en conséquences.
Ce point est admis par la C15-100, donc, dans l'absolu, tu pourrais t'en passer.