Branchement moteur 220 mono en 220 tri

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par tupitos, 20 Octobre 2010.

  1. tupitos

    tupitos Apprenti

    Messages:
    109
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Saint omer
    Département:
    62500
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Bonjour,
    Voila je dispose d'un moteur alimenté en 220 volts monophasé avec sur ces bornes d'entrée un condensateur en parallèle (pour faire office de troisième phase??), je dispose d'un transformateur 220v mono vers 220 tri jusqu'à 1.1 Kw je voudrai savoir si je pourrai brancher ce moteur sur le variateur. Merci
     
  2. Nikass

    Nikass Modérateur

    Messages:
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Salut,

    Ben... C'est pas clair, si ton moteur est un tri modifié avec le condo pour tourner en mono, ou si c'est un mono avec condo de démarrage ?!

    Si c'est un tri, la réponse est oui, couplage triangle si c'est un 220/380 et tu vires le condo.

    Si c'est un mono, non.

    a+
     
  3. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    plusun !

    Une photo de la plaque à bornes, et de la plaque signalétique devrais aider :wink:

    Bonne journée.
     
  4. Loulou31

    Loulou31 Compagnon

    Messages:
    1 118
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Par contre j'ai pas bien compris l'intérêt d'utiliser le transfo 220 mono vers tri? Les varaiteurs mono 220 vers tri 220 sont trés courants. Tu as peut être déjà un variateur 220 tri > 220 tri?


    Jean-Louis
     
  5. tupitos

    tupitos Apprenti

    Messages:
    109
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Saint omer
    Département:
    62500
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Voici une photo de la plaque signalétique du moteur, la plaque a bornes à ses 3 entrées et 3 sorties avec le condo branché entre la deuxième et troisième entrée (dsl pas de photo)

    P1150156.JPG
     
  6. tupitos

    tupitos Apprenti

    Messages:
    109
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Saint omer
    Département:
    62500
  7. Nikass

    Nikass Modérateur

    Messages:
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Salut,

    Un mono avec condo de démarrage, alors... Fais nous une photo du bornier quand même...

    le transfo mono-tri ca n'existe pas, ca ne pouvait être qu'un variateur :)

    a+
     
  8. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    Hum, j'aurais tendance à dire que tu ne pourras pas le brancher en Tri.

    Tu as certainement un condo de démarrage avec un découplage centrifuge.... mais bon sans la plaque à borne, difficile d'en être certain.

    tu peux aussi vérifier les valeurs ohmique des enroulements. Un tri aura la même valeur à tous les enroulements. Un mono sera déséquilibré.

    à voir si un pro des moteurs passe, mais selon moi, tu devrais commencer à en chercher un autre.

    Bonne journée, tout de même
     
  9. tupitos

    tupitos Apprenti

    Messages:
    109
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Saint omer
    Département:
    62500
    Branchement moteur 220 mono en 220 tri
    ok merci bien je ferai les mesures ce soir ainsi que prendre une photo de la plaque a bornes du moteur merci.
     
  10. Labobine

    Labobine Modérateur

    Messages:
    2 814
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ