branchement contacteur Moeller DILEM

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jms, 17 Novembre 2014.

  1. jms

    jms Modérateur

    Messages:
    6 206
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    branchement contacteur Moeller DILEM
    Bonjour,

    Je suis en train de réfléchir au branchement de ma perceuse S13 sur mon variateur déjà utilisé par le tour Haulin.

    J'envisage de mettre à la sortie du variateur deux contacteurs Moeller Dilem 10G commandés par un bouton tournant 3 positions. J'ai déjà tout ce matériel et je me posais la question du branchement des contacteurs Moeller.

    Sur la photo, je vois bien à quoi correspondent L1, 2 et 3 ainsi que T1, 2 et 3, pour l'entrée et la sortie du 220 tri, idem pour A1 et A2 pour la commande en 24v DC.

    Pour 13 et 14, je vois qu'il s'agit d'un contact NO et je pense qu'on l'utilise pour faire de l'auto maintien de la bobine 24 V DC, j'ai bon ?

    Bon dans mon cas, l'auto maintien, je m'en fous puisque mon bouton tournant alimente A1en "permanence".

    20141117_171821 (réduit).jpg
    20141117_171855 (réduit).jpg


    Autre question, je viens d'acheter sur les annonces une alim 24 V DC 2A, elle sera suffisante pour alimenter les contacteurs ?

    A vous lire :wink:

    Merci
     
  2. jojo27

    jojo27 Compagnon

    Messages:
    554
    Inscrit:
    16 Septembre 2012
    Localité:
    eure 27
    branchement contacteur Moeller DILEM
    Bonjour jms et tous ,
    pour le contact "13 .14 " c'est un contact auxiliaire , pour l'auto maintien , pour 1 voyant , ..........
    ton alim 24v DC en 2 ampères me va pas souffrir pas de problème .
    bonne soirée
    a+ jojo
     
  3. ptilou_007

    ptilou_007 Apprenti

    Messages:
    221
    Inscrit:
    25 Mars 2013
    Localité:
    Val d'Oise
    branchement contacteur Moeller DILEM
    Slt,

    Je dirai dans le doute mais vu le schéma que c'est pour le neutre ?
    Peut-être une fonction inverseur ?

    Ptilou
     
  4. jms

    jms Modérateur

    Messages:
    6 206
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
  5. Bbr

    Bbr Compagnon

    Messages:
    2 051
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    branchement contacteur Moeller DILEM
    Bonsoir,

    D'après le repérage des bornes "13 - 14" il s'agit d'un contact auxiliaire de type NO (il y a des conventions pour le repérage des bornes des appareils électriques).

    Pour un contacteur tétrapolaire qui comporte donc 4 contacts de puissance, les bornes du 4 è contact sont repérées "7" et "8" (L4 et T4).

    La consommation de la bobine en 24V continu est de 2,6W d'après la doc là page 5/100 .

    Cordialement,
    Bertrand
     