Avis sur cablage

G

gralo

Compagnon
Chani a dit:
Re,

Voici ce que je voulais dire :

Bonne soirée.

je ne suis pas sur que la var garde la vitesse en mémoire. pour moi sur ton schéma il faut rester en appui maintenu sur un des trois boutons de sélection de vitesse.


Pour moi sur ton premier schéma voila ce qu'il faut faire pour ne pas couper ton commun du var.

En plus tu na pas besoin de raccorder le commun du var au commun de l'alim

schem4_186.jpg
 
C

Chani

Compagnon
Re,

Exact.... remplacer les 2BPs par un bouton tournant à 3 positions fixes.... et le soucis est réglé :wink:

Bonne soirée...
 
E

Eyci

Nouveau
Re
C 'est ce que je comptais faire mettre un selecteur 3 niveaux ( et je suis de bonne fois :-D )
J ai fait plusieurs tests ( branchement en direct sur une armoire ) en mettant hors tension plusieurs fois et les paramètres de réglage ont l'air d'être bien sauvegardés ( pour une vitesse tout au moins)!

Don il est pas du tout nécessaire de relier ma commande aux bornes a,b,c.
Je pensais que c'était une sécurité supplémentaire vue que c'est marqué sortie relais sur la doc....

Ca devient de plus en plus simple...faut quand même avouer que ça n'a rien à voir avec des montages tels que celui de Chani :-D
Merci
Bonne soirée
 
C

Chani

Compagnon
Re,

La seule grosse différence c'est la gestion des AUs

Bonne soirée
 
E

Eyci

Nouveau
Merci pour votre aide à tous!
La Machine marche très bien et j'ai appris des tas de choses!
Bonne continuation
 
C

Chani

Compagnon
Voila une affaire qui tourne :wink:...

C'est le but du forum... avoir une entre-aide constructive... bonne journée.
 