1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Altivar 71 et sécurité

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Jplo, 18 Février 2013.

  1. Jplo

    Jplo Ouvrier

    Messages:
    369
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Altivar 71 et sécurité
    Bonjour

    Je viens de recevoir un Altivar ATV71HU40N4 pour alimenter ma
    Lurem C210B (combinée a bois moteur 2 CV)

    Dans la notice Altivar:
    Sa fonction de sécurité « Power Removal » interdit tout démarrage incontrôlé du moteur garantissant la sécurité des personnes
    (Conforme à la norme machine EN 954-1 catégorie 3 et à la norme sur les installations électriques IEC/EN 61508
    SIL2).

    Dans ce cas si je raccorde un bouton arrêt d’urgence sur cette entrée la sécurité est elle suffisante (usage non pro)

    Merci pour vos éclaircissements

    Cordialement

    Jean-Paul
     
  2. Jplo

    Jplo Ouvrier

    Messages:
    369
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Altivar 71 et sécurité
    Re: Altivar 71 Help

    Bonsoir

    75 visites et pas un seul avis ?
    Je ne suis pas un spécialiste en sécurité

    Cordialement

    Jean-Paul
     
  3. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Altivar 71 et sécurité
    Re: Altivar 71 Help

    Si tu utilises cette entrée, en effet, elle est suffisante. Cette entrée permet de mettre en sécurité le moteur :wink:
     
  4. Jplo

    Jplo Ouvrier

    Messages:
    369
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Altivar 71 et sécurité
    Re: Altivar 71 Help

    Bonsoir

    Merci beaucoup, ainsi je suis rassuré
    Et je vais pouvoir continuer l’installation

    Cordialement

    Jean-Paul
     
Chargement...

Partager cette page