D
dubois
Compagnon
Bonjour a tous ,
nous sommes plusieurs a avoir acheter des variateurs a notre ami MICHTO ici
https://www.usinages.com/threads/reste-1-variateurs-alspaflex-tri380-tri380-0-75-kw.91693/
La notice fournit par MICHTO de ces variateur est ici :
https://www.usinages.com/attachments/doc-variateur-alspa-pdf.241709/
,pour le modele 2,2 kw et que j'ai acheter le bornier est un peut different et la notice en français est ici il est identique au leroy somer:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwk_38lOfNAhWNhRoKHUkrD-sQFggcMAA&url=http://www.thierry-lequeu.fr/data/UMV4301-installation-fr-Leroy-Somer.pdf&usg=AFQjCNGpJuSS3Hd_se9Iq7gWRaBoGp-SxQ&sig2=ph42mQC359NtIlv6cszaUg
Mon soucis est que je n'arrive pas a lancé mon moteur de 2,2 kw en charge ,pas de soucis a vide et pas de soucis non plus avec d'autre variateur testé avec un SEW et 2 telemecanique pas de pb ,il y a donc un paramètre qui doit m’échapper ;le moteur est ralenti dans sa courbe de démarrage (meme rallonger au dela de 10 secondes) car l'intensité maxi est atteinte donc le moteur grogne sans arrêt et se relance sans cesse jusqu’à ce qu'un défaut apparaisse et stoppe le variateur , je vais posté une vidéo du phénomène.
Ce post sera sans doute utile au possesseur de ce type de variateur !
merci de votre aide
nous sommes plusieurs a avoir acheter des variateurs a notre ami MICHTO ici
https://www.usinages.com/threads/reste-1-variateurs-alspaflex-tri380-tri380-0-75-kw.91693/
La notice fournit par MICHTO de ces variateur est ici :
https://www.usinages.com/attachments/doc-variateur-alspa-pdf.241709/
,pour le modele 2,2 kw et que j'ai acheter le bornier est un peut different et la notice en français est ici il est identique au leroy somer:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwk_38lOfNAhWNhRoKHUkrD-sQFggcMAA&url=http://www.thierry-lequeu.fr/data/UMV4301-installation-fr-Leroy-Somer.pdf&usg=AFQjCNGpJuSS3Hd_se9Iq7gWRaBoGp-SxQ&sig2=ph42mQC359NtIlv6cszaUg
Mon soucis est que je n'arrive pas a lancé mon moteur de 2,2 kw en charge ,pas de soucis a vide et pas de soucis non plus avec d'autre variateur testé avec un SEW et 2 telemecanique pas de pb ,il y a donc un paramètre qui doit m’échapper ;le moteur est ralenti dans sa courbe de démarrage (meme rallonger au dela de 10 secondes) car l'intensité maxi est atteinte donc le moteur grogne sans arrêt et se relance sans cesse jusqu’à ce qu'un défaut apparaisse et stoppe le variateur , je vais posté une vidéo du phénomène.
Ce post sera sans doute utile au possesseur de ce type de variateur !
merci de votre aide