    Bonjour,

    Je recherche un variateur de fréquence 2,2KW (moteur de 3CV) économique mais fonctionnel.De plus,mon réseau électrique est en mono 220 volts protégé en 30mA,je ne voudrais pas que cela disjoncte.
    J'ai deux adresses:

    La première propose un appareil de la marque IMO avec notice en anglais que je ne sais pas lire.
    La seconde un appareil ATV12 avec notice en français qui semble similaire au premier mais dont je n'ai aucun renseignement d'utilisateur.

    Un internaute a t'il une expérience de l'un de ces appareils?

    Avec mes remerciements,

    De plus,si cela est possible,je souhaite conserver les commandes manuelles existantes sur mon tour,en particulier le frein à pied et l'inverseur de marche.Cela est-il possible sans risues pour le variateur ?

    socomo moteur.JPG
     
  2. tscheep

    tscheep Apprenti

    Messages:
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    33
    Achat variateur de fréquence
    En ce qui concerne le choix entre un variateur Imo et un ATV12, je laisse les autres utilisateurs te conseillé vu que je suis le vendeur de l'ATV12.

    Pour les commandes que tu veux conserver ca ne pose pas trop de probleme, meme pour le frein a pied qui doit surement etre mécanique et non intégré au moteur, il suffit de régler la variateur en arret roue libre.
    Pour le raccordement du variateur il suffit de débrancher la puissance des contacteurs et de raccorder le moteur directement en sortie du variateur, sans oublier de coupler le moteur en triangle.
    Ensuite tu te sert de ces contacteurs pour commander le variateur en marche avant et arriere.
    Mais pour etre sure il faudrait le schémas du tour ou au minimun une photo détaillé du coffret électrique.
     
  3. J@r0d

    J@r0d Compagnon

    Messages:
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Achat variateur de fréquence
    Si le vendeur est en France et que c'est un pro alors demande lui la notice en Français, c'est une obligation il ne peut pas y déroger
     
  4. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Achat variateur de fréquence
    Hello,

    Je n'ai pas d'action chez Schneider, mais j'aurais tendance à privilégier l'ATV12 pour plusieurs raison :

    - C'est une gamme légère qui est utilisée dans l'industrie
    - C'est un Vectoriel de flux contrairement à l'IMO
    - Le variateur est garantie 1 an à date de vente (si vendu par un professionnel
    - Je présume un peu, mais j'aurais tendance à penser que la fiabilité est meilleure

    Bonne journée.
     
  5. radiotsf34

    radiotsf34 Nouveau

    Messages:
    47
    Inscrit:
    18 Juin 2008
    Localité:
    montpellier
    Achat variateur de fréquence
    suite variateur de fréquence

    Bonsoir,

    Merci de vos réponses et conseils.

    Je fais une copie du schéma de câblage électrique du tour pour voir éventuellement la faisabilité d'une modification.

    Bien cordialement

    schéma electrique.jpg

    schéma electri socomo.jpg
     
  6. radiotsf34

    radiotsf34 Nouveau

    Messages:
    47
    Inscrit:
    18 Juin 2008
    Localité:
    montpellier
    Achat variateur de fréquence
    Autre précision,le frein au pied est bien mécanique avec coupure de l'alimentation sur la même commande.
    Bien cordialement
     
  7. tscheep

    tscheep Apprenti

    Messages:
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    33
    Achat variateur de fréquence
    Bonsoir,
    Pour la commande il faut juste réalimenter le transfo en 220V, normalement il doit etre bi-tension 0-220V ou 0-380V.

    Pour la pompe il vaut mieux trouver une pompe 220V mono surtout si tu veux faire varier la vitesse du moteur du tour.

    Pour la partie puissance:
    - tu couple le moteur en triangle
    - tu décable la partie puissance des contacteurs
    - tu branche le moteur directement sur le variateur
    - tu utilise un contact libre des contacteur AV et AR pour commander le variateur en marche avant et arriere.

    FOL_004.JPG
     
  8. radiotsf34

    radiotsf34 Nouveau

    Messages:
    47
    Inscrit:
    18 Juin 2008
    Localité:
    montpellier
    Achat variateur de fréquence
    Bonjour,

    Je viens de faire un grand pas en avant sur la connaissance des variateurs de fréquence.
    Je vous en remercie vivement.

    En ce qui concerne la notice de chez IMO en anglais ,je précise qu'il est question d'une notice gratuite consultable avant achat.Il existe sans doute une autre documentation que je n'ai pas trouvé.

    Les variateurs de fréquence sont des appareils disposant d'un nombre important de possibilités techniques,le profane comme moi est un peu perdu dans toutes ces données et réglages.

    Donc,un grand merci pour le schéma de câblage électrique du dernier message qui est très clair.

    Je vois que la sortie +24 volts peut être raccordée sur la borne L11 pour marche avant (par exemple) ou sur la borne L12 pour marche arrière.
    Une question se pose avec l'emploi des relais existants de la machine outils pour ces connexions:
    1/ le +24 volts doit-il être présent en permanence pour commander le fonctionnement du variateur ?
    2/ Le fait de couper ce +24 volts suffit-il à arrêter le variateur ?
    3/l'emploi des relais existants peuvent generer lors d'un changement de sens de rotation,une impulsion de la première position de travail du relais à sa seconde position du fait de la commande simultané de l'inverseur avant/arrière.L'alimentation accidentelle et éventuelle sur les deux entrées L11 et L12 n'est elle pas préjudiciable à l'électronique du variateur ?

    4/ Y a t-il un temps de repos à garantir après chaque commande du variateur ?

    Une autre question,le potensiomètre de réglage de la vitesse qui apparait sur le schéma est-il obligatoire ou cet accessoire est-il en façade le l'appareil ?

    Le raccordement de l'arrêt d'urgence est-il possible,si oui la coupure doit t'elle venir d'avant le variateur c'est à dire au niveau du disjoncteur ou bien faut-il commander le variateur par un câblage particulier sur le bornier ?

    Encore une fois,merci de votre aide et de vos réponses. :)
     
  9. radiotsf34

    radiotsf34 Nouveau

    Messages:
    47
    Inscrit:
    18 Juin 2008
    Localité:
    montpellier
    Achat variateur de fréquence
    J'ai oublié de demander ce que signifie la fonction :

    "vectoriel de couple" ?

    Je vous prie de m'excuser pour cette abondance de questions.
     
  10. ISL

    ISL Ouvrier

    Messages:
    435
    Inscrit:
    2 Mai 2010
    Localité:
    franche comté
    Département:
    70200
    Achat variateur de fréquence
    Bonjour, une précision pour les variateurs IMO, ils sont livrés avec un DVD de branchement ,mise en service et dépannage sommaire en plusieurs langues dont le Francais
    Je le situerais en dessous du Schneider (ex Télémécanique) mais ce n'est qu'un choix personnel.
     
  11. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Achat variateur de fréquence
    Hello,

    Vectoriel de flux (pas de couple :wink:) désigne un variateur qui, par calcule (approximation) ou par mesure (capteur sur l'arbre moteur), adapte le flux magnétique du stator (des bobines) en fonction de la position angulaire du rotor. Ce type de variateur permet :

    - un pilotage au couple nominale d'un moteur à basse vitesse
    - Un couple moteur plus important
    - un sur-couple possible

    Il existe des variateurs d'une technologie différente à savoir, U/f (Tension sur Fréquence). En fait, les premiers variateurs pilote les moteurs en faisant varier à la fois la tension et à la fois la fréquence. En fait, la tension est diminuée avec la fréquence. La lois de variation peut être adaptée au moteur avec généralement 2 voir 3 pentes différentes.

    Vala :wink: bonne soirée
     
  12. tscheep

    tscheep Apprenti

    Messages:
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    33
    Achat variateur de fréquence
    1- Dans cette exemple de branchement oui.
    2- oui
    3- si les deux entrées sont alimentées en meme temps la priorité sera a la marche avant . Mais vu le cablage de la commande du tour il y a un interverrouillage électrique qui interdit la commande des deux contacteur en meme Temps.
    4- non pas besoin de temps de repos, la variateur va décélérer jusqu'a zéro puis accélérer en sens inverse.

    Pour le potentiometre, il est conseillé pour installer le variateur dans un coffret car il ne sont pas étanche, sinon il y a un potar d'intégré sur le variateur.

    Pour l'arret d'urgence, vu qu'il y a une pédale de frein mécanique le mieux serait de couper l'alimentation du variateur avec un contacteur voir deux pour plus de sécurité aprés le disjoncteur.
     
  13. radiotsf34

    radiotsf34 Nouveau

    Messages:
    47
    Inscrit:
    18 Juin 2008
    Localité:
    montpellier
    Achat variateur de fréquence
    Bonjour,

    Les réponses aux questions sur les possibilités du variateur de fréquence ATV12 semblent toutes favorables à un bon usage d'une machine outils tel mon tour parallèle ancien.

    Quelle chance nous avons d'avoir un spécialiste en matériel électronique sur ce site.Je lui adresse tous mes remerciements.

    Le variateur étant compatible j'ai toutefois remarqué que l'entrée L12 donnant sur le schéma l'invertion de sens n'était pas programmé dans les réglages d'usine.

    L'entrée L11 donne bien la mise en marche du variateur,un sens de rotation lors de l'application du +24V.L'arrêt de l'appareil se faisant en enlevant le +24V.
    Il faut donc programmer une des entrée L12 ou L13 à 14 pour avoir une invertion de sens.

    La lecture de la notice m'a laissé perplexe ! Je ne comprend pas !

    Faut-il des accessoires supplèmentaires pour faire une programmation différente de celle d'usine,si oui lesquels ?
    Le logiciel est-il indispensable et est-il fourni ?

    Pour programmer cette entrée L12 j'ai dû passer à côté de la méthode d'activation de cette fonction.Cela n'est pas clair pour moi.

    Existe t'il un méthode plus claire et éventuellement plus simple car dans le fond,il n'y aurait qu'un seul paramètre à ajouter à la programmation d'usine du variateur , merci de vos réponses.

    La connaissance de cette programmation est toutefois nécessaire dans le cas d'une réinitialisation accidentelle ou d'un autre problème.

    Avec mes remerciements pour votre patience et vos échanges d'expériences techniques,michel.

    t_fol_004_669.jpg
     
  14. tscheep

    tscheep Apprenti

    Messages:
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    33
    Achat variateur de fréquence
    Il est vrai qu'il faut quand meme programmer un minimum le variateur mais c'est le cas avec tout les variateurs.
    Il est rare que la configuration d'usine corresponde exactement à l'utilisation souhaité.
    Pour le logiciel de programmation des variateurs ATV12 il est gratuit par contre le cable lui est payant, mais tout les parametres de réglage sont accessible grace au clavier et afficheur intégrer.
    Je peux te faire la programmation du variateur avant l'expédition et te fournir le listing de tout les parametres en cas de probleme.
     
  15. Nikass

    Nikass Modérateur

    Messages:
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Achat variateur de fréquence
    Salut,

    Je suis à Montpellier aussi. Je peux t'aider pour la mise en route sur place, avec le support de tscheep si besoin.

    a+
     